สอบถามเรื่องการวางระบบประปาสำหรับ หอพัก 4 ชั้น

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบคำถามให้หน่อยครับ เนื่องจากตอนนี้ทางผมกำลังสร้างหอพัก 4 ชั้นจำนวน 50 ห้อง ออกแบบระบบปะปาแบบวางแท็งค์น้ำไว้ด้านล่าง ใช้ปั้มส่งน้ำขึ้นทั้ง 4 ชั้น โดยเดินท่อประปาแบบนี้ครับ




1. ควรใช้ปั้มแบบไหน หรือสเปคแบบไหนที่สามารถส่งน้ำได้ครบทุกห้องครับ
2. จะแก้ปัญหาเรื่อง สายฉีดชำระไม่ให้แรงในการฉีดน้ำครั้งแรกได้หรือไม่ (แรงดันน้ำสะสม) แก้อย่างไรครับ
3. จะสามารถกำหนดแรงดันน้ำในห้องชั้น 1 มีแรงดันต่ำกว่าในห้องชั้น 4 ได้หรือไม่ครับ ทำอย่างไรครับ (กลัวอุปกรณ์ในห้องน้ำจะใช้งานได้ไม่นานครับ)

ขอบคุณครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ระบบแบบนี้  ทำให้เปลืองไฟมาก(โดยเฉพาะถ้าห้องเยอะ)ครับ  และ  เรียกเก็บจากผู้เช่าไม่ได้  ต้องรวมไปกับค่าน้ำหรือค่าเช่า  ซึ่งผู้เช่าจะนำไปเทียบกับคู่แข่ง

ควรใช้ระบบปั๊มส่งขึ้นถังบนดาดฟ้า  ควรต่อเติมจุดวางถังให้สูงกว่าดาดฟ้า3เมตร   ควบคุมด้วยลูกลอยไฟฟ้า   แล้วปล่อยน้ำลงตามแรงโน้มถ่วงด้วยท่อขนาดใหญ่ก่อนลดขนาดเข้าแต่ละห้อง   จะประหยัดไฟกว่ามาก

และความแรงของน้ำก็จะไม่แรงเกินไป  พอดีอาบสบายๆ


ของผมก็4ชั้น  แต่ใช้ปั๊มขึ้นเก็บดาดฟ้า  แล้วจึงอัดลงด้วยปั๊มแรงดันคงที่ (ที่ไม่ต้องแรงสูงมาก)  ..เนื่องจากต้องใช้Rain shower ทุกห้อง
ส่วนปั๊ม  จะเน้นที่เสียงเงียบๆ (ผมเลือกกรุนฟอส)