ระบบแบบนี้ ทำให้เปลืองไฟมาก(โดยเฉพาะถ้าห้องเยอะ)ครับ และ เรียกเก็บจากผู้เช่าไม่ได้ ต้องรวมไปกับค่าน้ำหรือค่าเช่า ซึ่งผู้เช่าจะนำไปเทียบกับคู่แข่ง
ควรใช้ระบบปั๊มส่งขึ้นถังบนดาดฟ้า ควรต่อเติมจุดวางถังให้สูงกว่าดาดฟ้า3เมตร ควบคุมด้วยลูกลอยไฟฟ้า แล้วปล่อยน้ำลงตามแรงโน้มถ่วงด้วยท่อขนาดใหญ่ก่อนลดขนาดเข้าแต่ละห้อง จะประหยัดไฟกว่ามาก
และความแรงของน้ำก็จะไม่แรงเกินไป พอดีอาบสบายๆ
ของผมก็4ชั้น แต่ใช้ปั๊มขึ้นเก็บดาดฟ้า แล้วจึงอัดลงด้วยปั๊มแรงดันคงที่ (ที่ไม่ต้องแรงสูงมาก) ..เนื่องจากต้องใช้Rain shower ทุกห้อง
ส่วนปั๊ม จะเน้นที่เสียงเงียบๆ (ผมเลือกกรุนฟอส)
ควรใช้ระบบปั๊มส่งขึ้นถังบนดาดฟ้า ควรต่อเติมจุดวางถังให้สูงกว่าดาดฟ้า3เมตร ควบคุมด้วยลูกลอยไฟฟ้า แล้วปล่อยน้ำลงตามแรงโน้มถ่วงด้วยท่อขนาดใหญ่ก่อนลดขนาดเข้าแต่ละห้อง จะประหยัดไฟกว่ามาก
และความแรงของน้ำก็จะไม่แรงเกินไป พอดีอาบสบายๆ
ของผมก็4ชั้น แต่ใช้ปั๊มขึ้นเก็บดาดฟ้า แล้วจึงอัดลงด้วยปั๊มแรงดันคงที่ (ที่ไม่ต้องแรงสูงมาก) ..เนื่องจากต้องใช้Rain shower ทุกห้อง
ส่วนปั๊ม จะเน้นที่เสียงเงียบๆ (ผมเลือกกรุนฟอส)
แสดงความคิดเห็น
สอบถามเรื่องการวางระบบประปาสำหรับ หอพัก 4 ชั้น
1. ควรใช้ปั้มแบบไหน หรือสเปคแบบไหนที่สามารถส่งน้ำได้ครบทุกห้องครับ
2. จะแก้ปัญหาเรื่อง สายฉีดชำระไม่ให้แรงในการฉีดน้ำครั้งแรกได้หรือไม่ (แรงดันน้ำสะสม) แก้อย่างไรครับ
3. จะสามารถกำหนดแรงดันน้ำในห้องชั้น 1 มีแรงดันต่ำกว่าในห้องชั้น 4 ได้หรือไม่ครับ ทำอย่างไรครับ (กลัวอุปกรณ์ในห้องน้ำจะใช้งานได้ไม่นานครับ)
ขอบคุณครับ