รบกวนถามเรื่องขนาด circuit breaker
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
พอดีการไฟฟ้าจะให้เพิ่มเบรคเกอร์คุมชุดเบรคเกอร์ส่วนกลางที่วงกลมสีแดงไว้ครับ ต้องคำนวณขนาด CB ยังไงดีครับ ต้องบอกก่อนว่ามารับช่วงต่อจากคนเก่า ข้อมูลตารางโหลดก็ไม่มีครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ถามเกี่ยวกับวงจร MDB และ LP
circuit breaker ในของตู้ MDB ที่ควบคุม LP อย่างละตัวนั้น แล้วภายในตู้ LP จะต้องมี Circuit break ตัวหลักอีกหรือป่าวคับ อย่างเช่น ในตู้ MDB มี CB ขนาด 100AT,100AF ควบคุม LP1 อยุ่ เดินท่อร้อยสายไปยังตู้
madee99
ขอคำแนะนำ การติดตู้คุมไฟ บ้าน 4 ชั้น 1เฟส 100แอม น่อยคับ
กะว่าจะแบ่งตู้คุมไฟไว้ทุกชั้น เราควรจะแบ่งไงดี และต่อแบบไหนดีคับ
สมาชิกหมายเลข 5433666
การติดตั้งเซฟตี้สวิตช์ 220v
สอบถามขอความรู้ครับ เกียวกับการติดตั้งเซฟตี้สวิตช์ ไฟ220 v สามารถต่อก่อนเข้าตู้คอนซูมเมอร์ ได้ไหมครับ สามารถต่อแบบนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกหมายเลข 3753961
CB.ไฟเข้าออกสลับทางทำงานได้มั้ยครับ
เนื่องจากสายไฟเข้าพัดลมดูดสั้นผมเยต้องเอาสายโหลดเข้าด้านบน. ส่วนไฟ Supply เข้าด้านล่าง ไม่ทราบว่า Circuit breaker จะสามารถทำงานป้องกันไฟฟ้าได้ปกติเหมือนเดิมมั้ยครับ
apre
ถามไฟฟ้าครับ เราแค่งง ในการเขียนตารางโหลดบ้าน
ไฟฟ้าในการเขียนตารางโหลดบ้าน จะมีช่องType. เราควรเขียนอะไร ระหส่าง IEC01 หรือ THW วิศวไฟฟ้า ไฟฟ้า
สมาชิกหมายเลข 8651053
เบรกเกอร์ RCBO ถ้าเลือกตัดกระไฟที่ 10ma จะเร็วไปจนตัดบ่อยหรือเปล่า
จะเอามาใช้คุมปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊ก เพื่อความปลอดภัยสุดก็อยากให้ตัดเร็วที่ 10ma แต่ถ้าใช้งานในชีวิตจริงมันจะตัดบ่อยเกินจะสร้างปัญหาหรือเปล่า อย่างพวกกระทะไฟฟ้า เตาปิ้งย่างไฟฟ้าก็มั
สมาชิกหมายเลข 3121096
เมนบ้าน ของมิเตอร์ 15(45) รับไฟสูงสุดกี่แอมป์ และ main breaker ได้สูงสุดขนาดไหนในท้องตลาด
เป็นบ้านจัดสรร สร้างเสร็จราวปี 59 มิเตอร์ 15(45) แต่ได้ทำส่วนต่อเติมและเดินไฟแยกจากตู้คุมไฟเดิม ดังนี้ สายเมนเดิม ----> สายเมนเข้าตู้คุมไฟเดิม (น่าจะเบอร์ 16?) โดยเมนเบรคเกอร์เดิมเป็นขนาด 50A l
สมาชิกหมายเลข 3711034
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟรั่ว
ใช้มาหลายปีแล้ว เคยเปลี่ยนตัวไตรแอคไป 1 ตัว อาการคือพอเปิดเบรกเกอร์จ่ายไฟเข้า ตัวเบรกเกอร์กันไฟรั่วในเครื่องตัด ยกใหม่ก็ตัดตลอด ลองเปิดฝาเครื่องดูข้างใน ก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติ แต่พอเอาสายกราวออกก็เจอว่า
dontamh
รายใหญ่คงไม่อยากให้มี Circuit Breaker
เดี๋ยวขายไม่ได้ราคา ค่อยๆเทแบบนี้ทยอยขายไปเรื่อยๆ อันนี้เดาว่ารายใหญ่ คงไม่อยากให้มี CB ค่อยๆขายเรื่อยๆ ดีกว่า
เซียนจอมปลอม