UPS ทั่วไปในปัจจุบันมี Stabilizer มาด้วยหรือเปล่าครับ

UPS ทั่วไปในปัจจุบันมี Stabilizer มาด้วยหรือเปล่าครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 8
UPS รุ่นล่างๆ เดี๋ยวนี้น่าจะเป็น Line Interactive หมดแล้ว (มั้ง) ครับ แบบ Off Line ไม่น่าจะมีแล้ว

Line Interactive UPS จะมีตัวปรับแรงดันอัตโนมัติอยู่ครับ เรียกว่าเป็น Stabilizer ก็น่าจะได้
ซึ่งตัวนี้จะปรับแรงดันเวลามีไฟตก ไฟเกิน โดยใช้รีเลย์สับชุดขดลวดที่เข้าหม้อแปลง ที่เราได้ยินเสียงกดสวิชต์นั่นแหละครับ
แรงดันที่ได้จะไม่ตรงเป๊ะๆ เสียทีเดียว เพราะมันแค่สลับขดลวดเข้าหม้อแปลง แรงดันขาออกจะ +/- 10%
ในเวลาปรับแรงดัน หรือไฟดับจะมีช่วงสลับแหล่งจ่ายไฟประมาณ 4-8 ms ซึ่งยังพอให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ดับ
แต่อุปกรณ์ที่เซนสิทีฟมากๆ ก็อาจจะดับไปเลยก็ได้ครับ