คือบ้านผมเป็นตึกแถว ไม่ใช้ Safetycut นะครับ แต่ใช้เป็นตู้ไฟแบบโรงงานควบคุมแทน
ซึ่งตู้ไฟนี้ อยู่ชั้นล่างสุด คุมไฟทั้งหลัง
พอดีมีปัญหากับตัวเบรคเกอร์ตัดไฟ มันชำรุดแล้วช่างมาเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ 32แอม
เลยอยากถามเพื่อนๆว่าปกติแล้ว 32แอม ใช้กับสายไฟที่เดินในบ้าน ถ้าไม่ตรงตามที่ การไฟฟ้านครหลวง กำหนดมันจะเป็นอะไรไหมครับ เท่าที่หาข้อมูลมา 32แอม ควรใช้กับสายไฟขนาด 6.0mm แต่เท่าที่ดูบ้านผมไม่ถึงแน่ (เคยมีคนบอกว่าถ้าสายไฟบ้านไม่สัมพันธ์กับตัวเบรคเกอร์32แอม อาจจะถึงขั้นสายไฟละลาย เบรคเกอร์ยังไม่ตัดเลยครับ ไม่รู้จริงหรืเปล่า)
ตัวเบรคเกอรตัวนี้มันคุม ชั้น 2 ทั้งชั้น ซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้
สวิตท์ไฟทั้งหมด 7 ตัว ใช้สาย 1.5
รูปลั๊กทั้งหมด 11 รู ใช้สาย 2.5
เบรคเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่น ใช้สาย 4
สอบถาม ข้อสงสัยกับเบรคเกอร์ตู้ไฟบ้าน
ซึ่งตู้ไฟนี้ อยู่ชั้นล่างสุด คุมไฟทั้งหลัง
พอดีมีปัญหากับตัวเบรคเกอร์ตัดไฟ มันชำรุดแล้วช่างมาเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ 32แอม
เลยอยากถามเพื่อนๆว่าปกติแล้ว 32แอม ใช้กับสายไฟที่เดินในบ้าน ถ้าไม่ตรงตามที่ การไฟฟ้านครหลวง กำหนดมันจะเป็นอะไรไหมครับ เท่าที่หาข้อมูลมา 32แอม ควรใช้กับสายไฟขนาด 6.0mm แต่เท่าที่ดูบ้านผมไม่ถึงแน่ (เคยมีคนบอกว่าถ้าสายไฟบ้านไม่สัมพันธ์กับตัวเบรคเกอร์32แอม อาจจะถึงขั้นสายไฟละลาย เบรคเกอร์ยังไม่ตัดเลยครับ ไม่รู้จริงหรืเปล่า)