ซื้อบ้านมือสองจากแบงค์มา มี 2 ชั้น ข้างบน 3 ห้องนอน มีตู้ consumer unit ชั้นบน 1 ตู้ ชั้นล่าง 1 ตู้
สายเมนที่ที่ต่อกับชายคาบ้านถึงมิเตอร์ถูกตัดไปแล้ว ไม่มีคนอยู่มาประมาณ 1 ปี
มิเตอร์(15แอมป์)ยังไม่ได้ไปขอใหม่เพราะต้องเดินไฟให้เรียบร้อยก่อน
ในห้องน้ำชั้นบนบริเวณใกล้ฝักบัวมีกระดาษเขียนไว้ว่า "ระวังไฟดูด ปิดเบรกเกอร์แล้วก็ยังมีไฟ"
เพดานเป็นฝ้าฉาบเรียบทั้งข้างบนข้างล่าง
ผมปีนดูช่องเซอร์วิส(เล็กมาก)มีการเดินสายร้อยท่อpvcเหลือง บางส่วนฝังในผนัง
ตู้ชั้นบน จากร่องรอยที่ผนังน่าจะเคยติดแอร์ห้องนอน 3 ตัว และเครื่องทำน้ำอุ่นที่ห้องน้ำชั้นบน
ที่มีกระดาษ
ตู้ชั้นล่าง
รบกวนสอบถาม
1.ผมจะมีวิธีไล่สายไฟได้ยังงัยครับว่าสายอะไรต่อไปที่ไหน หรือว่าต้องรื้อฝ้าออกทั้งหมดเพื่อดู
แท่งกราวด์ก็ไม่รู้ฝังอยู่ตรงไหน หาไม่เจอ
2.ต้องติดกันดูดเพิ่มหรือไม่ครับ
3.ทำไมถึงมีข้อความเขียนว่า "ระวังไฟดูด ปิดเบรกเกอร์แล้วก็ยังมีไฟ" เค้าต่อไว้ผิดตรงไหนครับ
4.จากเมนและระหว่างสองตู้ รบกวนลากเส้น L N G ให้ทีนะครับว่ามันเชื่อมกันยังงัย
5.มีวิธิไหนที่ไม่ต้องรื้อของเก่าทั้งหมดทำใหม่บ้างครับ
รบกวนช่วยดูการต่อสายไฟในตู้เบรกเกอร์ให้หน่อยครับ
สายเมนที่ที่ต่อกับชายคาบ้านถึงมิเตอร์ถูกตัดไปแล้ว ไม่มีคนอยู่มาประมาณ 1 ปี
มิเตอร์(15แอมป์)ยังไม่ได้ไปขอใหม่เพราะต้องเดินไฟให้เรียบร้อยก่อน
ในห้องน้ำชั้นบนบริเวณใกล้ฝักบัวมีกระดาษเขียนไว้ว่า "ระวังไฟดูด ปิดเบรกเกอร์แล้วก็ยังมีไฟ"
เพดานเป็นฝ้าฉาบเรียบทั้งข้างบนข้างล่าง
ผมปีนดูช่องเซอร์วิส(เล็กมาก)มีการเดินสายร้อยท่อpvcเหลือง บางส่วนฝังในผนัง
ตู้ชั้นบน จากร่องรอยที่ผนังน่าจะเคยติดแอร์ห้องนอน 3 ตัว และเครื่องทำน้ำอุ่นที่ห้องน้ำชั้นบน
ที่มีกระดาษ
ตู้ชั้นล่าง
รบกวนสอบถาม
1.ผมจะมีวิธีไล่สายไฟได้ยังงัยครับว่าสายอะไรต่อไปที่ไหน หรือว่าต้องรื้อฝ้าออกทั้งหมดเพื่อดู
แท่งกราวด์ก็ไม่รู้ฝังอยู่ตรงไหน หาไม่เจอ
2.ต้องติดกันดูดเพิ่มหรือไม่ครับ
3.ทำไมถึงมีข้อความเขียนว่า "ระวังไฟดูด ปิดเบรกเกอร์แล้วก็ยังมีไฟ" เค้าต่อไว้ผิดตรงไหนครับ
4.จากเมนและระหว่างสองตู้ รบกวนลากเส้น L N G ให้ทีนะครับว่ามันเชื่อมกันยังงัย
5.มีวิธิไหนที่ไม่ต้องรื้อของเก่าทั้งหมดทำใหม่บ้างครับ