ปลั๊กบางจุดของบ้านไม่มีสายดิน ถ้าเราตอกสายดินเพิ่มเอง >> จะส่งผลกระทบต่อระบบ safe-t-cut หรือเปล่าครับ
กระทู้คำถาม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บ้าน
ที่บ้านมีสายดินกับปลั๊กในบางตำแหน่ง ถ้าเราอยากเพิ่มสายดินกับปลั๊กที่เดิมไม่มีสายดิน แต่ไม่สะดวกที่จะเดินสายดินจาก main breaker
สงสัยว่า ถ้าเราตอกสายดินเพิ่มเอง สำหรับปลั๊กไฟบางจุด โดยไม่เอาไปรวมกับระบบสายดินที่ main breaker >> จะส่งผลให้ระบบ safe-t-cut ตัดไฟทำงานผิดปกติหรือเปล่าครับ
(ปล. ใช้ safe-t-cut ตัวใหญ่คุมทั้งบ้าน ก่อนต่อแยกไปยัง breaker ย่อย)
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ถามครับ ทาวเฮาว์สร้างมาเกือบ 20 ปี ไม่ได้เดินสายดินไว้ เราจะเดินสายดินจากปลั๊กต่างๆมาได้ไหมครับ
ทาวเฮ้าว์นานแล้ว มีตู้คอนซูมเมอร์ แบบ Din rail หรือเรียกว่า รางปีกนก มีเมนเบรคเกอร์ 1 ตัว และลูกย่อย 2 ตัวสำหรับชั้น 1 และชั้นสอง โดยทาวเฮ้าว์ ได้ตอกหลักดินไว้ และมีสายดินมาที่ตู้คอนซูมเมอ
สมาชิกหมายเลข 6459603
บ้านไม่มีสายดิน ต่ออุปกรณ์ความปลอดภัยอะไรได้บ้างครับ
บ้านประมาณ 25 ปี เพิ่งเปลี่ยนสายไฟใหม่เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ไม่มีสายดิน เป็น cut out แบบสะพานยกขึ้นแล้วแยกออกมาเป็นเบรกเกอร์ชั้นบนและชั้นล่าง แต่มาก็เดินสายไฟตรงไปที่เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เส้น แอร์อีก
สมาชิกหมายเลข 968403
การเดินสายไฟปลั๊กไฟ
ผมต้องการเดินสายปลั๊กไฟใช้กับคอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่องในห้องเดียวกันโดยมีตู้เบรคเกอร์ย่อย(เฉพาะห้องนี้)โดยจะตั้งใจจะเดิน 4 จุด ต่อ1 เบรคเกอร์ย่อยรวม 3 เบรคเกอร์ย่อย ผมสามารถเดินสาย2.5 จากลูกย่อยมาเล
สมาชิกหมายเลข 728711
สอบถามครับ มี safe t cut จะต่อสายดินเพิ่ม
มี safe t cut รุ่น : ตู้รวมวงจรไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว CONSUMER UNIT & RCBO ตามรูป ของเดิม N จากมิเตอร์จะเข้าที่ Main Breaker ผ่าน RCBO แล้วมารวมกันที่ขั้วต่อสาย N เพื่อไปที่ ปลั๊ก ถ้า
สมาชิกหมายเลข 1184945
ถามเรื่องผมกำลัง รีโนเวทบ้านอยู่ครับ เราจะเดินสายดินเพิ่มดีไหมครับ
ขอถามดังนี้ครับ เป็นทาวเฮ้าว์ 10 กว่าปีแล้ว สายไฟเขาเดินไว้สองเส้น L กับ N ตรงตู้เบรคเกอร์ เขาก็ตอกสายดินไว้ให้ ตอนนี้ผมมีความคิดว่า สายไฟที่เขาเดินไว้ทั่วบ้าน สองสาย ผมไ
สมาชิกหมายเลข 7153705
สอบถามเรื่อง "สายดิน" ครับ
ที่บ้านเป็นบ้านเก่า ไม่ได้ติดตั้งสายดินไว้ เต้ารับปลั๊กไฟ เป็นแบบ 2 รู ทีนี้มีอุปกรณ์ตัวนึง จำเป็นต้องใช้สายดิน (เป็นปลั๊ก 3 ขา) เลยต้องเปลี่ยนเต้ารับ 1 ตัว ให้มีสายดิน เลยค้นหาข้อมูลดู เจอคลิปนี้
สมาชิกหมายเลข 3234953
สอบถามการเพิ่มตู้ consumet unit ตู้ที่ 2/3/4 ในการต่อสาย N และ G ครับ
- L N จากมิเตอร์ เข้า Main Breaker (สะพานไฟ) + พ่วง SPD กันไฟกระชากและฟ้าผ่า ต่อลง G - จาก Main Breaker สะพานไฟ ไปยัง consumer หลัก L เข้า ฺMain Breaker2 N เข้า Busbar Ground (พ่วงจาก Ground ตู้หลัก
ตกต้นตาล
ปลั๊กไฟสลับ L กับ N เป็นอันตรายอะไรไหม?
ผมไปฟังรายกายหนึ่งเขาบอกว่า เราควรตรวจสภาพสายดิน โดยใช้เครื่องตรวจสถานะ เต้ารับไฟฟ้า ผมก็ไปซื้อมาวัด ปรากฏว่า L กับ N สลับกัน ทุกปลั๊ก คำถามคือ 1. มันอันตรายไหม หากปล่อยไว้อย่างนี้ 2. ไปสลับกลับ
ยอดแหลม
Breaker แบบ Plug-on 3 Phase >> ไม่มี RCBO เหรอครับ >>> ต้องใช้ RCBO 1 Phase x 3 ตัว ใช่ไหมครับ
ระบบไฟที่บ้านเป็น 3 Phase (เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น 1 Phase 220 Volt ทั้งหมด) ตู้ที่ใช้เป็นแบบ Plug-on เดิมใช้ safe-t-cut 3 phase คุมทั้งบ้าน แต่คิดว่าจะปรับเปลี่ยนโดยเอา safe-t-cut ออก แล้วใช้ RCBO เฉพาะจ
Rapin.P
ขอสอบถามเรื่องการเดินสายกราวด์ สำหรับบ้านที่มีเต้ารับปลั๊กไฟ 2 รู ครับ
เนื่องจากตัวบ้านชั้น 1 และชั้น 2 มีเต้าปลั๊กไฟที่ติดมากับผนังบ้าน แทบทุกปลั๊กจะเป็นเต้ารับ 2 รูเกือบทั้งหลังครับ อายุบ้านประมาณ 10 ปี+ เลยมีแผนตอนนี้ว่าอยากจะเดินสายกราวด์เฉพาะชั้นล่างก่อน แต่มีข้อสงส
สมาชิกหมายเลข 5652269
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ปลั๊กบางจุดของบ้านไม่มีสายดิน ถ้าเราตอกสายดินเพิ่มเอง >> จะส่งผลกระทบต่อระบบ safe-t-cut หรือเปล่าครับ
สงสัยว่า ถ้าเราตอกสายดินเพิ่มเอง สำหรับปลั๊กไฟบางจุด โดยไม่เอาไปรวมกับระบบสายดินที่ main breaker >> จะส่งผลให้ระบบ safe-t-cut ตัดไฟทำงานผิดปกติหรือเปล่าครับ
(ปล. ใช้ safe-t-cut ตัวใหญ่คุมทั้งบ้าน ก่อนต่อแยกไปยัง breaker ย่อย)