ปักเสาไฟฟ้าในรั้วบ้านปลอดภัยหรือไม่

กำลังสร้างบ้านในเขตเทศบาลในต่างจังหวัดใกล้เสร็จ ยังขอเลขบ้านและขอไฟฟ้าไม่ได้ เนื่องจากบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ผรม.เดินสายไฟแบบฝังในผนังตัวบ้านครบทุกจุดแล้ว พร้อมกับได้ปักเสาไฟฟ้าสูง 8 ม.ภายในรั้วบ้านห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 ม.ห่างจากรั้ว 1 ม.ฝังลึก 1.5 ม.  ด้วยเหตผลให้งานเร็วขึ้น สามารถเชื่อมต่อสายไฟจากตัวบ้านลงใต้ดินไปไว้ที่ตัวเสา เมื่อขอไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำอำเภอแล้วจะได้โยงสายไฟจากเสาไฟของการไฟฟ้าที่อยู่บนถนนฝั่งตรงข้ามเข้ามาเชื่อมที่เสาไฟในบ้านได้ทันที

ได้ถามว่า ทำไมไม่รอให้การไฟฟ้าดำเนินการให้  ผรม.แจ้งว่า เรื่องจะยาว  ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก เพราะต้องขอให้การไฟฟ้าขยายเขตอาณาไฟฟ้าก่อน เพื่อให้ตั้งเสาไฟด้านฝั่งบ้านเรา (ฝั่งบ้านเราไม่มีสายไฟเลย) แล้วโยงสายไฟจากเสาฝั่งตรงข้ามถนนมาที่เสาตั้งใหม่แล้วจึงต่อเข้าบ้านเราได้

เราถามว่าจะยกเสาไฟฟ้าของเราไว้นอกรั้ว แล้วยกให้การไฟฟ้าได้หรือไม่ ผรม.แจ้งว่า ปักนอกรั้วก่อนไม่ได้เพราะเป็นที่ทางสาธารณะ หากปักเสาในบ้านเองค่าใช้จ่ายเพียง 4,000 บาท แต่ให้การไฟฟ้าปักนอกรั้วต้นละกว่า 10,000  บาท

เนื่องจากเราและครอบครัวไม่มีประสบการณ์ และกังวลใจ ความปลอดภัยในการตั้งเสาไฟ 8 ม.ภายในรั้วบ้าน ใกล้ตัวบ้าน กลัวเสาไฟล้มทับบ้านเวลามีพายุ แผ่นดินไหว (จังหวัดทางภาคเหนือ) หรือไฟรั่ว ไฟดูด จึงขอถามผู้รู้ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตั้งเสาไฟว่า วิธีดังกล่าวจะอันตรายหรือไม่ จะมีวิธีดำเนินการอย่างไรที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าการตั้งเสาในรั้วบ้านหรือไม่

ขอขอบคุณทุกความเห็นล่วงหน้าค่ะ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ปักเสาในบ้านไม่ต้องกลัวไปหรอกครับ จะมีปัญหาอย่างเดียวคือ ไม่สวยล่ะครับ

ถ้าอยากเอาออก แนะนำให้รอจนไฟฟ้ามาปักเสาข้างนอก แล้วเอาสายไฟลงดินเข้าบ้านครับ