หม้อแปลงไฟฟ้า
กระทู้คำถาม
รบกวนสอบถามหน่อยครับ เรื่องหม้อแปลง
225kva HV 480 Delta LV 480y/27 Tested เป็นหม้อแปลงชนิดไหนครับ
คือพอดีทางเราต้องการหม้อแปลงแบบ 380v 3เฟส เป็น220v 3เฟส ไฟ200kvaขึ้นไป
แต่ตัวข้างบนเป็นสเปคของ USA ผมเลยไม่ทราบว่าจะใช้งานด้วยกันได้ไหมครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ขอวิธีต่อหม้อแปลงไฟ 380V > 200V หน่อยครับ
จะขอคำปรึกษาหน่อยครับ พอดีได้เครื่องกลึงมาใหม่ แต่มอเตอร์เป็นไฟ 3 เฟส 200 V ที่บ้านผมเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ ไฟ 3 เฟส 380 V จึงหาข้อมูลว่าต้องใช้หม้อแปลง เลยไปได้หม้อแปลงมา 1 ตัว ตามภาพด้านล่าง ผมจะต้องต่อย
Drugies
ไฟ3เฟส มีแรงดันไฟฟ้า เฟสละ220Vมั้ย
แต่ถ้า เฟส+เฟส=380V และ เฟส+นิว=220V ใช่มั้ย
สมาชิกหมายเลข 8930246
หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงขนาด10kva. 3เฟส440v.60hz.แปลงเปน380v.50hz.4สายมีรึเปล่าครับ
สมาชิกหมายเลข 4604740
อยากทราบความหมายของหม้อแปลงตามเนมเพลตในรูปครับ
ตามรูปข้างบน หม้อแปลง ด้าน primary 380V secondary 220V power 50VA แต่ผมติดใจคำว่า 3Aเล็ก นี่คืออะไรครับ ความเข้าใจผม 50VA เมื่อแปลงเป็น V=220, A=0.23 เลยไม่เข้าใจว่า 3A มาจากไหนครับ เพราะผมคำนวญ
En_little
การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า แบบ Y-d ?
คือหม้อแปลงไฟฟ้า 1:1 220v ต่อแบบY-d ถ้าวัดแรงดัน L-L ฝั่งเข้า(Y)วัดได้ 380v แต่พอวัดแรงดัน L-L ฝั่งออก(d)วัดได้ 220v ทำไมถึงได้220vครับ มันคิดยังไงหรอครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกหมายเลข 2612587
ไฟ1เฟสที่มาจาก ไฟ3เฟส380V ให้แอมป์ที่สูงกว่าไฟบ้าน1เฟส220V ไหม
พอดีผมสั่งซื้อฮีตเตอร์220V 24ตัว ตัวละ1000W พึ่งมารู้ทีหลังว่าต้องใช้ไฟถึง109แอมป์ (ไม่ค่อยมีความรู้ด้านไฟฟ้า) ซึ่งไฟบ้าน220Vคงไม่พอ แต่ลูกค้าใช้ไฟ3เฟส จึงอยากถามว่า ถ้าใช้ไฟ3เฟส ของลูกค้
ไม่รู้จะตั้งนามแฝงว่าอะไรจริงๆ
ไฟฟ้า 3 เฟส สาย neutral หาย ทำไมวัดแรงดัน L-N ยังได้ 220 V
คือว่า เหตุเกิดจากที่ สาย Neutral ขาด ทำการวัด Volt โดยมิเตอร์ L-L ทั้ง 3 เฟส ได้ 380V แต่เมื่อวัด L-N ได้ 220V ทั้งๆที่สาย Neutral ถูกตัดไปแล้ว เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหรอครับ
สมาชิกหมายเลข 5320301
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีน้ำมันกี่ลิตร ? แล้วจะเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงกี่ปีต่อ1ครั้ง ติดตั้งสูงจากพื้นเท่าไหล่ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส มีน้ำมันกี่ลิตร ? แล้วจะเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงกี่ปีต่อ1ครั้ง ติ
สมาชิกหมายเลข 4995858
มีอุปกรณ์ตัวใดมั๊ยครับที่สามารถสลับ Load จากแหล่งจ่ายไฟเดียวกันได้ (380V 3P 3500A)
รบกวนขอสอบถามครับ ว่ามีอุปกรณ์ หรือวงจรตัวใดมั๊ยครับ ที่สามารถรับไฟฟ้า 3P LV จากแหล่งจ่ายไฟเดียว เช่นจากหม้อแปลง แต่สามารถสลับ Load ไฟฟ้า A และ B โดยทั้งสอง มี Load ท่ากัน คือ 3500A ไฟฟ้า 3P 380V การส
scarcrow
แปลงไฟ 110V ให้ใช้กับไฟ 220V ดูยังไงคะ
จขกท.ได้จักรไฟฟ้าของญี่ปุ่นมาตัวนึง หม้อแปลงของจักรญี่ปุ่นเขียนไว้ว่า AC 100V 50/60Hz 15VA DC 1200mA จขกท.มีหม้อแปลงไฟให้ใช้ไฟ220v.แล้ว แต่ไม่กล้าเสียบ ช่วยดูให้ทีค่ะ ว่าเสียบกับจักรตัวที่ว่านี้ได้หร
ก้าวเดินต่อไป
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
หม้อแปลงไฟฟ้า
225kva HV 480 Delta LV 480y/27 Tested เป็นหม้อแปลงชนิดไหนครับ
คือพอดีทางเราต้องการหม้อแปลงแบบ 380v 3เฟส เป็น220v 3เฟส ไฟ200kvaขึ้นไป
แต่ตัวข้างบนเป็นสเปคของ USA ผมเลยไม่ทราบว่าจะใช้งานด้วยกันได้ไหมครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ