ทดสอบการสวิงอุณหภูมิของแอร์แบบธรรมดา

เมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะดันมากินกาแฟสดตอนเย็นซะเต็มที่ ก็เลยหาอะไรลองเล่นๆ ดู พอดีอยากรู้ว่าอุณหภูมิในห้องนอนในแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงบ้างเนื่องจากที่บ้านใช้แอร์โบราณของฮิตาชิ 18000 บีทียูอยู่


     ปกติผมจะตั้งอุณหภูมิเอาไว้ที่ 28 องศา ซึ่งกำลังสบายโดยไม่ต้องห่มผ้า


     ผมใช้เทอร์โมมิเตอร์ของ FLUKE 54 IIB ซึ่งมีข้อดีตรงที่มันเป็น datalogger ได้ โดยผมจะเก็บข้อมูลทุกๆ สองนาที ตั้งแต่ช่วงเกือบตีสอง (1:54 am) จนถึง 7:20 am ดังนั้นผมจะมีข้อมูทั้งสิ้น 164 datapoints
ตัวอย่างในรูปเป็นข้อมูล datapoint ที่ 106 เก็บเมื่อเวลา 5:20 am ได้ค่าอุณหภูมิที่ 27.7 องศา


ข้อมูลที่เก็บได้เป็น MS excel 2007 ผมใส่ไว้ที่มีเดียไฟล์ตามนี้ครับ http://www.mediafire.com/download/q2rd5wti1itd1i6/Air+eval.xlsx
ให้ดูที่ sheet1 เป็นหลักนะครับเพราะ sheet2 ผมตัดช่วงคอมแอร์ทำงานออก

     หลังจากนั้นก็เอามาวิเคราะด้วยกราฟดูความเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวลา พบว่าอุณหภูมิจะถูกควบคุมตามลักษณะที่เห็น โดยแถบเส้นแดงเล็กๆ สองเส้นก็คือช่วงเวลาที่คอมแอร์ทำงานนั่นเอง ใช้เวลาทำงานช่วงละประมาณ 4 นาที และทิ้งช่วงโดยเฉลี่ยประมาณ 24 นาที อุณหภูมิต่ำสุดที่ 24.6 สูงสุดที่ 27.9 องศา  แต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 26.8 องศา โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.65 องศา หรือมีการเปลี่ยนแปลง +/- 1.3 องศา ที่95% ของข้อมูล
     ที่น่าสนใจอีกอย่างคือแนวโน้วของอุณหภูมิเฉลี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก 26.4 องศาตอนเริ่มต้นมาเป็น 27.2 องศาในช่วงท้ายการวัด หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.15 องศาทุกๆ ชั่วโมง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความชื้นของห้องที่ลดลงหรือเปล่า ?


      ต่อมาก็ดูเรื่องของ distribution ของค่าอุณหภูมิต่าง จะเห็นว่ามี 2 ลูก ซึ่งลูกแรกซ้ายมือเกิดจากการทำงานของคอมแอร์มีจำนวน 24 datapoints (คอมแอร์ทำงาน 12 ครั้งครั้งละ 2 datapoints หรือ 4 นาทีตลอดช่วงการวัด ดูจากกราฟอันบน)  โดยเริ่มจาก 24.6 ถึง 25.9 องศา อีกลูกใหญ่ด้านขวาก็คืออุณหภุมิของห้องที่ถูกควบคุมโดยรวมอยู่ที่ 25.9 องศา จนถึง 27.9 องศานั่นเอง ซึ่งมี 140 datapoints นั่นเอง


       ถ้าใครมีแอร์อินเวอร์เตอร์เปรียบเทียบก็น่าจะดีจะได้เห็นพฤติกรรมทั้งสองแบบเผื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกสำหรับคนอื่น