ขอคำแนะนำ (ปัญหา UPS หรือ PSU หรือที่อื่นกันแน่?)

*** อาจจะยาวหน่อย แต่เพราะตั้งใจบอกที่มาที่ไป เผื่อมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ครับ ***

วันนี้อยากมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหา"ไฟตกแล้วคอมดับ"
หลังพบปัญหา  ผมก็ลองอ่านกระทู้เก่าๆ และได้ลองกับ UPS 2 ตัว แต่ปัญหายังอยู่
เข้าใจว่า Peak ไม่พอ เลยกำตังไปซื้อมาใหม่ (ตัวที่ 3)(CBC 1,000VA/600W) ทั้งๆที่คอมเจ้ากรรมมันกินไฟแค่ 332W (FL 100%)
(อ้างอิง http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine)
แต่...กลับมาลองที่บ้าน  เปิดปิดปลั๊กสามตาแบบเร็วๆ  ปรากฏว่ายังคงดับเหมือนเดิม เอิ่ม...

มาฟังความเป็นมาเป็นไปอย่างละเอียดกัน  ก่อนอื่นต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนครับ
ว่าผมเพิ่งจะอั้พบางสิ่งบางอย่างในคอมไป  ปัญหานี้เพิ่งมาพบ เพราะหลังๆนี้ไฟตกบ่อย (ภาคใต้ฝนเริ่มมา)

คอมเจ้ากรรม (สเปคเดิมก่อนอั้พเกรด ต่อผ่าน UPS SLC 700VA ไม่ทราบวัตต์ (เก่าจัด))
CPU: Core 2 Dual E6400
Mainboard: Asrock G41M-PS
HDD: WD 500GB 7200rpm (**2ลูก**)
Ram: DDR3 10677 2 x 2Gb
VGA: ASUS GT220 DDR3 1 Gb
Card Reader Bay
Front USB & 3.5 mm audio jack
PSU: Itsonas 450w (ติดเคส)
Fan: LED 80mm 1 ตัว

** โดยสเปคเดิมนี้ใช้ได้นานโขอยู่  จนผมมีโอกาสได้ใช้คอมตัวนี้บ่อยขึ้น  เลยจัดการอั้พเกรดอะไรบางอย่างไป ดังนี้ **

คอมเจ้ากรรม (สเปคหลังอั้พ (เฉพาะที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง))
CPU: Core 2 Quad Q9300
HDD: WD 500GB 7200rpm (**3 ลูก**)
VGA: เสีย (ใช้ออนบอร์ดแทน)
PSU: Corsair VS550
Sound Card: Creative Audigy รุ่นเล็ก
Fan: ไม่มีไฟ 120mm 1 ตัว

** หลังจากที่เปลี่ยน  สังเกตุได้ว่า UPS SLC มันมีเสียงแต๊กๆ อาการเหมือนไฟตกบ่อยมากๆ (**ทั้งๆที่ไฟบ้านไม่วูบ  
และคอมก็ไม่ดับหรือรีสต้าดแต่อย่างใด**)  ผมเห็นมันเก่าเลยจัดการถอย APC 500VA/300W มาใช้แทน
ปัญหาเสียงแต๊กๆหายไป  จนหน้าฝนมาเยือน...

หลังจากใช้เจ้า APC มา 4 เดือน  ปัญหาไฟตกก็มา  แต่ที่หนักคือ 300W เอาไม่อยู่  เครื่องจะตัดและรีสต้าดทุกครั้งตอนที่ไฟตก
ใช้มาอาทิตย์นึง  มีแต่จะเสียวสันหลัง  เพราะฝนตกบ่อยขึ้นทุกวันๆ ไฟก็ตก (ขนาดไฟไม่ได้ตกมากมายนะ คอมเจ้ากรรมยังรีสต้าดเลย)

ผมเลยจัดการปล่อย APC ไป แล้วเอา SLC เจ้าคุณปู่มาใช้แก้ขัด  เพราะเห็นว่ามันมี 700VA เลยคิดว่า W น่าจะสูงขึ้นนิดนึง  แต่ก็เอาไม่อยู่
หลังจากหาข้อมูลอยู่พักใหญ่ เลยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า  คอมมันใช้ไฟมากกว่าที่ UPS จะสำรองให้ได้ในขณะที่ไฟดับเสี้ยววิ
เลยจัดการหาข้อมูล และโทรเช็คร้านในตัวจังหวัด  ซึ่งสรุปก็คือไปได้เจ้า CBC 1000VA/600W มา (ตั้งใจว่าต้องเอา 332W อยู่แน่  เชื่อฝีมือพี่ไทย)
แต่มันก็ยังไม่จบ...

หลังจากไปซื้อกลับมาลองที่บ้าน  ด้วยวิธีการเปิดปิดปลั๊กสามตาแบบเร็วๆ  ปรากฏว่าคอมก็ยังดับและรีสต้าดเหมือนเดิม
ถึงตอนนี้ผมลองถอด HDD ออก 2 ตัว และถอดพัดลมออก 1 ตัว  และทดลองเหมือนเดิม ก็ยังดับและรีสต้าด

ณ เวลาที่พิมพ์อยู่ตอนนี้  ปวดหัวครับ  และสงสัยต่อไปว่า  เอ่! หรือจะมีปัญหาที่ PSU รึปล่าว?
หรือ ผมซื้อ UPS W เยอะก็จริง แต่ห่วยรึปล่าว?  หรือมันไม่เข้ากับ PSU หรือเปล่า?
หรือ PSU ได้รับความกระทบกระเทือนจากการดับและรีสต้าดเองบ่อยๆก่อนหน้านี้รึปล่าว?

สำหรับตัว PSU และ CPU ผมลองทำ Stress Test ด้วย Everest เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง 2 ครั้ง
ปรากฏว่า PSU จ่ายไฟนิ่งดีตามเกณฑ์   ความร้อน CPU ไม่เกิน 70 C (ซิ้งค์เดิม ลงซิลิโคนใหม่)

จากทั้งหมดทั้งมวล  พี่ๆน้องๆน้าๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร
ผมยินดีรับฟังคำแนะนำ (ที่มีหลักการและเหตุผล) นะครับ

ด้วยความเคารพ
จอม
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
พาวเวอร์ซัพพลาย คนออกแบบวงจร soft start ห่วยมากๆ

มันใช้ passive inrush limitter เพื่อลดกระแสกระชาก

มันจะทำงาน ฉะเพราะ ตอนที่มันเย็น เปิดทำงานครั้งแรก เท่านั้นเอง

ถ้าไฟกระพริบ มันยังร้อนอยู่ จะไม่ทำงาน ดึงกระแสสูงมากๆ ๕ถึง๑๐เท่า ของกระแสปรกติ

จึงทำให้ UPS ไม่สามารถจ่าย กระแสกระชากได้ ดังนั้นมันจึงตัดหยุดทำงาน อย่างที่เห็นนะ

วิธีแก้ คือต้อง เปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลาย ตัวใหม่ ที่มี วงจร active soft start inrush current limitter