Compressor แอร์ทำงานแป๊บเดียวแล้วตัด แก้ปัญหายังไงดีครับ?

พอดีผมกับเพื่อนพึ่งซื้อคอนโดมาใหม่ พอเริ่มเข้าไปอยู่จริงพบว่าแอร์ที่มีอยู่ไม่เย็นเท่าที่ควร คือ compressor แอร์ทำงานแป๊บเดียวแล้วตัด ช่วงที่ compressor ทำงานก็เย็นนะครับ แต่แป๊บเดียวก็ดับ โดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 24 องศา โดยรายละเอียดแอร์เป็นดังนี้ครับ
1. ห้องนั่งเล่นผมแอร์ samsung 12,000 btu
2. ห้องนอนผมแอร์ samsung 9,000 btu
3. ห้องนอนเพื่อนผมแอร์ samsung 9,000 btu
ผมคิดว่าปัญหาไม่น่ามาจากยี่ห้อ samsung นะครับแต่ขอแจ้งไว้เพื่อเป็นรายละเอียด เผื่อมันมีทริกอะไรเกี่ยวกับยี่ห้อนี้หรือเปล่า

ปล. คำว่าไม่เย็นนี่คือเปิดแอร์ไว้เป็นชั่วโมงโดยเป็นห้องปิดมิดไม่มีคนอยู่ด้วย ถ้าอยู่ตรงที่ลมแอร์เป่าก็เย็นเล็กๆ แต่ถ้าเดินวนๆ ในห้องตรงที่ลมแอร์ไม่โดนตรงๆ ก็เริ่มร้อนแล้วครับ กล่าวคือถ้าเดินวนๆ แบบเดินธรรมดาเฉยๆ เรื่อยๆ ผมว่าเรียกว่าร้อนได้เลยครับ

ปล2. ถ้าผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 16 องศาเพื่อให้ compressor ทำงานนานขึ้น ค่าไฟผมจะแพงผิดปกติกว่าแอร์ที่ทำงานในห้องปกติที่ 24 องศาหรือไม่ครับ?
เม่าผิงไฟเม่านอนไม่หลับเม่าในกองไฟ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 8
สรุปได้คำตอบจากเพื่อนที่เจอปัญหาเดียวกัน ใช้ทริกแบบนี้ครับ (สำหรับแอร์ samsung)
1. เปิด mode turbo ครับ แอร์มันจะทำงานเร่งความเย็น
2. รอจนห้องเย็นค่อยปรับเป็น mode cool ธรรมดา
3. ซักพักจะกลับมารู้สึกห้องร้อนอีกครั้ง อันนี้แล้วแต่เจ้าของห้องแล้วครับว่าชอบเย็นมากน้อยแค่ไหน ปรับที่ speed fan เอาก็ได้ครับเพราะห้องเย็นมาก่อนแล้ว

สรุป ถ้าไม่เปิด mode turbo ก่อน ต่อให้เปิด 20 องศา speed fan สูงสุดไว้ตลอด รอไปชาตินึงก็ไม่เย็นครับ ไม่รู้ระบบวัดอุณหภูมิมันเป็นอะไร ตัด compressor เร็วเกินเหตุไปเยอะมากๆๆๆๆๆๆ