ขอสอบถามอาการแอร์หน่อยครับ

แอร์ Mitsu Heavyduty 9000 Btu ออฟฟิส 4*4 ม. ใช้งานมาสองปี เคยมีอาการไฟตก แอร์ไม่เย็นเมื่อต้นปี ตอนนี้มีอาการใหม่ดังนี้
แอร์มี
1.เมื่อเปิดแอร์ คอมแอร์ทำงานพร้อมกับพัดลมคอยล์ร้อน อุณหภูมิในห้องเย็นปกติ
2.ผ่านไปซักครู่ อุณหภูมิในห้องเริ่มร้อน ลมจากแอร์ร้อน  คอมแอร์กับพัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงาน
3.ผ่านไปครู่ใหญ่ๆ คอมพ์แอร์กับพัดลมคอยล์ร้อนถึงเริ่มทำงาน อุณหภูมิในห้องก็กลับเย็นปกติ
4.ผ่านไปซักครู่ อุณหภูมิในห้องเริ่มร้อน ลมจากแอร์ร้อน  คอมแอร์กับพัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงาน
5.วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆ


ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ มันเหมือนคอมแอร์ทำงานช้า ทั้งที่อุณหภูมิในห้องร้อนแล้ว แต่แอร์ไม่สั่งให้คอมพ์ทำงาน

น้ำยาแอร์ไม่ขาดครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 13
ตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วครับ เบื้องต้นเปิดตั้งแต่ 12.00น. อาการแอร์เย็นกับมาเป็นปกติ ตัดและกลับไปทำงานปกติ อุณหภูมิกลับมาเย็นตอดเวลา

ปัญหา : น้ำยาแอร์ขาดนิดหน่อยครับ ช่วงแรกที่วัดไม่เจอเพราะน้ำยาอยู่ที่ 60-70 psi เลยคาดว่าไม่น่าเกี่ยว

ตรวจพบ : คลิปแอมป์วัดไฟที่ตู้ กระแส 4.0-4.5 แอมป์ เลยสงสัยว่าน้ำยาแอร์ขาดนิดหน่อย ทำให้การทำความเย็นในระบบน้ำยาแอร์ขาดไป ทำให้ห้องร้อน(อันนี้คิดเอาเอง)

แก้ไข : เติมน้ำยาแอร์เพิ่ม โดยวัดเกจให้ได้ช่วง 65-75 psi และคุมกระแสให้ได้ 4.9-5.0 A

สาเหตุ : น้ำยาแอร์โดนช่างแอบปล่อยออก เพราะจุกปิดเซอร์วิสวาล์หายไป และแอร์เครื่องอื่นจุกนี้ยังอยู่ครบ เมื่อต้นปีมีช่างแอร์มาล้างแอร์และช่างไฟมาแก้ปัญหาไฟตก แน่ใจว่าเป็นช่างไฟแอบปล่อย เพราะช่างไฟคนนี้เป็นช่างแอร์ด้วย แถมยังเสนอว่าให้เติมน้ำยาแอร์บอกว่าน้ำยาแอร์ขาด (ไม่มีเกจมาวัด)

ลงทุนซื้อน้ำยาแอร์มาเอง R22 ยี่ห้อTotaline  13.6กก. ราคา 1,550 บาท คลิปแอมใหม่ 1,100

SOLVED

ขอบคุณทุกท่านมากครับ