ห้องเป็นเหล็กบุฉนวนกันความร้อนแล้ว หนาประมาณ 10 mm ขนาดภายใน 2 x 6 x 2 m = 24 m3
ต้องการอุณหภูมิสูง 150 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 30 นาที ( ^T = 150-30 = 120 )
Q = qvc^T = 1.2(kg/m3) x 24(m3) x 1(kj/kg.C) x 120(C) = 3456 kj
Kw = kj/s = 3456/(30x60) = 1.92 kw
ตามทฤษฎี แต่ในทางปฎิบัติแล้ว 1.92 kw ไม่น่าจะทำให้ห้องขนาดนี้ ร้อนได้ถึง 150 องศาเซลเซียส
ผมคำนวณผิดตรงไหน หรือ ต้องใส่สูตรไหนเพิ่มครับ
รบกวนช่วยดูการคำนวณกำลังไฟฟ้า ของห้องอบหน่อยครับ ว่าถูกไหม?