พอดีเป็นช่างแอร์มือใหม่ครับ มีข้อสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับการเช็คระดับของน้ำยาแอร์บ้านดีงนี้
1.ระดับแรงดันด้านต่ำ ควรอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับ มากสุดได้เท่าไหร่
2.กระแสที่วัดได้เมื่อเทียบกับเนมเพลท ควรยึดเป็นอันดับแรก มากกว่าระดับแรงดัน ข้อ1 ใช่ไหมครับ
3.จากข้อ 2. กระแสที่วัดได้ ถ้าต่ำกว่าเนมเพลท ควรจะต่ำกว่าไม่เกินเท่าไหร่ครับ (เช่น 1,0.5 แอมป์)
4.การเติมน้ำยาต้องคว่ำถังลงหรือไม่ ถ้าต้องทำ ทำเพราะอะไรครับ
ปัญหาที่พบทำให้สงสัย จนต้องมาตั้งคำถาม คือ
แอร์กินกระแสตามเนมเพลท 9 แอมป์ วัดได้ 7.4 แอมป์ แรงดัน 75 Psi
แอร์เย็นแต่ไม่ฉ่ำเท่าที่ควร แบบนี้ถือว่าปกติไหมครับ ถ้าไม่ปกติปัญหาน่าจะเกิดจาก?
รบกวนเท่านี้ก่อนนะครับ นึกอะไรได้จะมาถามเพิ่มครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
สอบถาม เพื่อนสมาชิกช่างแอร์หน่อยครับ
1.ระดับแรงดันด้านต่ำ ควรอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับ มากสุดได้เท่าไหร่
2.กระแสที่วัดได้เมื่อเทียบกับเนมเพลท ควรยึดเป็นอันดับแรก มากกว่าระดับแรงดัน ข้อ1 ใช่ไหมครับ
3.จากข้อ 2. กระแสที่วัดได้ ถ้าต่ำกว่าเนมเพลท ควรจะต่ำกว่าไม่เกินเท่าไหร่ครับ (เช่น 1,0.5 แอมป์)
4.การเติมน้ำยาต้องคว่ำถังลงหรือไม่ ถ้าต้องทำ ทำเพราะอะไรครับ
ปัญหาที่พบทำให้สงสัย จนต้องมาตั้งคำถาม คือ
แอร์กินกระแสตามเนมเพลท 9 แอมป์ วัดได้ 7.4 แอมป์ แรงดัน 75 Psi
แอร์เย็นแต่ไม่ฉ่ำเท่าที่ควร แบบนี้ถือว่าปกติไหมครับ ถ้าไม่ปกติปัญหาน่าจะเกิดจาก?
รบกวนเท่านี้ก่อนนะครับ นึกอะไรได้จะมาถามเพิ่มครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ