คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
ของ จขกท. เป็น Fuse loadbreak ซึ่งเป็นมาตรฐานเดิมของเยอรมนี และเดิมทีเดียว กฟน. และ กฟภ. ก็มีกฎเดิมบังคับให้เมนต้องมีฟิวส์ จนกระทั่งพัฒนาการของ CB ดีขึ้น จึงไม่บังคับให้ใช้ฟิวส์อีก
ค่า Ic (Interrupting Capacity) ของ Fuse Loadbteak สูงกว่าของ CB มาก Fuse Loadbreak ขนาด size 0 แบบที่ จขกท. ใช้อยู่นั้น อย่างต่ำ ๆ ก็ 50kA ครับ สูงกว่า Main C.B. ทั่วไปเยอะ เพียงแต่มันจะขาด เวลากระแสเกินเท่านั้น ขาดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่
ถ้าเป็นผม หากมันยังแน่น ไม่หลวม ยังไงก็ไม่เปลี่ยนครับ สู้ไปหาซื้อลูก Fuse มาเก็บไว้ดีกว่า ไปแถวคลองถม วรจักร วัดตึก เพียบครับ
อ้อ... โหลดที่เพิ่มมามันเยอะไป สำหรับมิเตอร์ 5(15)A ครับ แนะนำให้เปลี่ยนมิเตอร์การไฟฟ้าเป็น 15(45) A
โดยเปลี่ยนสายเมนเป็น 16 ตร.มม. ขนาดของลูก Fuse Loadbreak 50 A
แล้วบรรดาโหลดที่เพิ่มใหม่ เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ก็เดินวงจรย่อยไปใหม่เลยครับ เห็นช่องวงจรย่อยยังเหลืออีก 3 ช่อง ขยายวงจรได้อีกครับ
ระวังนะครับ "พวกช่างมักง่าย" ที่มาติดตั้ง แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ ที่ "ขี้เกียจ" ผมเคยเจอ "แม่.....งงงง" เล่นจั๊มสายจากเมนไปเข้าเบรคเกอร์แอร์แล้วเอาไปใช้ โดยไม่ผ่าน ตู้เมนของเรา ผลก็คือ หลังจากน้ำลดปี 54 ไปช่วยเขาไล่วงจรไฟส่วนที่ีโดนน้ำท่วม ผม off เมนเบครเกอร์แล้ว แต่ไฟยังเข้าเบรคเกอร์แอร์
ขอให้ จขกท.เช็คด้วยนะครับ ไอ้ที่ว่า "จั๊มจากบนฝ้า" นั้น ช่างมันมักง่ายไปจีมก่อนเข้า Fuse Loadbreak หรือไม่ ถ้าใช่ รีบแก้ไขโดยด่วน แล้วโทรไป "ด่า" มันด้วยครับ
วิธีเช็ค
1. ยก Fuse Loadbreak ลง ไฟฟ้าทั้งบ้านจะใช้ไม่ได้
2. ลองเปิดแอร์ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น ที่ช่างบอกว่า "จั๊มบนฝ้า" ถ้ายัง "ทะลึ่ง" เปิดแล้วทำงานได้ แสดงว่าช่างมันมักง่ายชัวร์ รีบแก้ไขด้วยครับ
อันตรายครับ เพราะมันไม่ได้ผ่านระบบตัดตอนที่เราใช้ป้องกันเลย
ค่า Ic (Interrupting Capacity) ของ Fuse Loadbteak สูงกว่าของ CB มาก Fuse Loadbreak ขนาด size 0 แบบที่ จขกท. ใช้อยู่นั้น อย่างต่ำ ๆ ก็ 50kA ครับ สูงกว่า Main C.B. ทั่วไปเยอะ เพียงแต่มันจะขาด เวลากระแสเกินเท่านั้น ขาดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่
ถ้าเป็นผม หากมันยังแน่น ไม่หลวม ยังไงก็ไม่เปลี่ยนครับ สู้ไปหาซื้อลูก Fuse มาเก็บไว้ดีกว่า ไปแถวคลองถม วรจักร วัดตึก เพียบครับ
อ้อ... โหลดที่เพิ่มมามันเยอะไป สำหรับมิเตอร์ 5(15)A ครับ แนะนำให้เปลี่ยนมิเตอร์การไฟฟ้าเป็น 15(45) A
โดยเปลี่ยนสายเมนเป็น 16 ตร.มม. ขนาดของลูก Fuse Loadbreak 50 A
แล้วบรรดาโหลดที่เพิ่มใหม่ เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ก็เดินวงจรย่อยไปใหม่เลยครับ เห็นช่องวงจรย่อยยังเหลืออีก 3 ช่อง ขยายวงจรได้อีกครับ
ระวังนะครับ "พวกช่างมักง่าย" ที่มาติดตั้ง แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ ที่ "ขี้เกียจ" ผมเคยเจอ "แม่.....งงงง" เล่นจั๊มสายจากเมนไปเข้าเบรคเกอร์แอร์แล้วเอาไปใช้ โดยไม่ผ่าน ตู้เมนของเรา ผลก็คือ หลังจากน้ำลดปี 54 ไปช่วยเขาไล่วงจรไฟส่วนที่ีโดนน้ำท่วม ผม off เมนเบครเกอร์แล้ว แต่ไฟยังเข้าเบรคเกอร์แอร์
ขอให้ จขกท.เช็คด้วยนะครับ ไอ้ที่ว่า "จั๊มจากบนฝ้า" นั้น ช่างมันมักง่ายไปจีมก่อนเข้า Fuse Loadbreak หรือไม่ ถ้าใช่ รีบแก้ไขโดยด่วน แล้วโทรไป "ด่า" มันด้วยครับ
วิธีเช็ค
1. ยก Fuse Loadbreak ลง ไฟฟ้าทั้งบ้านจะใช้ไม่ได้
2. ลองเปิดแอร์ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น ที่ช่างบอกว่า "จั๊มบนฝ้า" ถ้ายัง "ทะลึ่ง" เปิดแล้วทำงานได้ แสดงว่าช่างมันมักง่ายชัวร์ รีบแก้ไขด้วยครับ
อันตรายครับ เพราะมันไม่ได้ผ่านระบบตัดตอนที่เราใช้ป้องกันเลย
แสดงความคิดเห็น
++++ คำถามเรื่องตู้เมนไฟฟ้าในบ้าน ++++
ตามรูปครับ คงพอเดาออกว่าบ้านผมอายุกี่ปี
รูปแรกเป็นเมนคัทเอ๊าท์
ต่อด้วยเซฟต้ี้คัท (ทดสอบแล้วยังใช้ได้)
เบรคเกอร์