THE WIZ RATCHADA น้ำรั่วจากดาดฟ้าเป็นน้ำตก!!! แก้งาน 2 ครั้งแล้ว ไม่หาย!!! ขอคำปรึกษาด่วนๆๆๆๆๆค่ะ
กระทู้คำถาม
ออกแบบและสร้างบ้าน
ป้องกันน้ำท่วมบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
อยากขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์หลายๆท่านในห้องชายคา
เรื่อง “น้ำรั่วจากดาดฟ้าเข้าตัวอาคาร” ว่าปัญหาน้ำรั่วสาหัสแบบนี้แก้ไขยังไงได้บ้างคะ
จขกท ทำสัญญาเซ้งอาคารพาณิชย์ระยะยาว 20 ปีโครงการ THE WIZ RATCHADA เมื่อต.ค.ปีที่แล้ว
ถ้าใครผ่านถ.รัชดาไปแยกสี่แยกรัชด-ลาดพร้าวบ่อยๆ จะเห็นเลยค่ะ มีโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
ตรงช่วงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-รัชดาภิเษก เรื่องทำเลต้องยกนิ้งโป้งให้เลยว่าดีมากๆถึงยอมกัดฟันเป็นหนี้แบงค์ซื้อค่ะ
แต่เรื่องงานก่อสร้างขอบอกว่า ชุ่ยและหยาบมากกกกกกกกกก!!!
ปัญหาหนักหนาสาหัส มันอยู่ตรงนี้ค่ะ….
คือเวลาฝนตกหนัก ตึกของจขกทมีน้ำรั่วเข้ามาตัวอาคารตลอดแนวตั้งแต่ห้องด้านหน้าไปยันห้องด้านหลังเลย
สภาพของบนชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะคะ ไม่การกั้นปูนขึ้นมากั้นแต่ละตึก (อันนี้ไม่ได้ขึ้นดูเองนะคะ ถามจากช่างที่ขึ้นไปทำงานค่ะ)
และที่แย่กว่านั้นคือ…. ให้ทางโครงการแก้มาแล้ว 2 ครั้งก็ยังเกิดปัญหาเดิมๆ
ตอนนี้ ทั้งเครียดทั้งโมโหมากกกกกกค่ะ
เครียด…. เพราะกลัวฝนตกอีกฝ้าถล่ม ไฟฟ้าช๊อต ชั้น 4 ตกแต่งปูพื้นเรีบยร้อยหมดแล้ว ถ้ามีปัญหาเรื่องใหญ่แน่ๆ ทรัพย์เสียหายและร้านรับลูกค้าไม่ได้ก็เสียหายซ้ำซ้อนอีกด้วย
โมโห….. เพราะนี่เป็นการแก้งานครั้งที่ 3 ของโครงการแล้วค่ะ แก้ครั้งที่ 1 -2 ไม่ช่วยอะไรเลย ฝนตกอีกรั่วอีก ปัญหาซ้ำซาก ใจเย็นให้วางใจโครงการไม่ไหวแล้วค่ะ
- แก้ครั้งที่ 1 เมื่อประมาณ ต.ค. ปีที่แล้ว
ตอนทำสัญญาซื้อตึก ช่วงหน้าฝนพอดี ให้ช่างมาแก้ ไม่รู้แก้แบบไหน บอกแค่ว่าแก้แล้ว (เชคก็ไม่ได้ต้องรอฝนตกมาช่วยเชค)
- แก้ครั้งที่2 เมื่อประมาณ พ.ย. ปีที่แล้ว
ตอนให้ผู้รับเหมาเข้าตกแต่ง พอฝนตกเกิดน้ำรั่วอีก แจ้งโครงการเข้ามาแก้ แต่ไม่รู้แก้แบบไหน (รั่วเหมือนเดิม ผักชีโรยหน้าหรือเปล่า?!?!?)
- กำลังแก้ครั้งที่ 3
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีฝนตกใหญ่ ทำให้น้ำรั่วลงมาชั้น 4 ฝ้าถูกแช่น้ำจนขึ้นรอยเหลืองเป็นคราบ น้ำ ไหลท่วมพื้นตลอดแนวกำแพง ตั้งแต่ห้องด้านหน้าตึก ไปถึงห้องด้านหลัง!!!
ดูภาพประกอบนะคะ (จขกท เห็นแล้วอยากร้องไห้+ร้องกรี๊ดดดดดด)
น้ำไหลรั่วเป็นทางยาวตลอดแนวกำแพงด้านในอาคารขนาดนี้!!!!!!!
ต่อมา...
มีน้ำผุดออกมาตามรอยกำแพงกั้นห้องค่ะ คาดว่าน้ำคงรั่วเข้าไปขังจนเยอะ แล้วผุดออกมาตามรอยต่อบนพื้น เพราะมันไม่มีรอยน้ำไหลลงมาแต่น้ำมันผุดออกมาจากพื้น
(กรี๊ดๆๆๆๆๆๆ อย่างกะหนังสยองขวัญเดอะริง น้ำผุดออกมาก่อน แล้วผีก็เผล่ตามมางี้ ฮือๆๆๆ )
ส่วนนี้...เป็นส่วนน้ำรั่วห้องด้านหลังค่ะ
บนฝ้าเพดานมีรอยคราบน้ำเป็นดวงๆหลายจุด ไหลย้อยตามผนัง เพดานที่ทำเป็นช่องซ่อนไฟ
น้ำที่เช็ดๆๆๆๆๆและลองไว้ค่ะ ได้เป็นถังขนาดนี้
********************************************************
ไม่ได้อยากประจานทางโครงการ THE WIZ RATCHADA นะคะ เพราะโครงการก็ให้คนเข้ามาแก้งานอยู่
แต่อยากได้คำปรึกษาไว้คุยกับโครงการถึงแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุด
บอกตรงๆตอนนี้โครงการหมดความน่าเชื่อถือแล้วค่ะ
คือมันแก้มา 2 ครั้งแล้วไงคะ แก้แล้วแก้อีก ก็ยังเหมือนเดิม
แต่อย่างไรเสีย โครงการก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายและแก้งานให้สมบูรณ์
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อยากต่อเติมดาดฟ้าเป็นห้องนอน สามารถทำได้ไหม
พอดีเป็นบ้าน2ชั้น แล้วมีดาดฟ้าไม่ได้ใช้ แถมฤดูฝนเป็นจุดที่ทำให้น้ำรั่วด้วย เลยอยากต่อเติมเป็นห้องนอนได้ไหมครับ และ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ พื้นที่ประมาณ 4*8
สมาชิกหมายเลข 3092091
ตึกสร้างมา7ปีมีปัญหาน้ำรั่วหนักมากจะทำยังไงดี
ตึกแถวซื้อไว้ให้หลานทำร้านอาหาร แต่เกิดปัญหาน้ำรั่วรุนแรงทุกชั้นทั้งจากห้องน้ำและผนังจากตึกห้องข้างๆ เพิ่งมาเจอปัญหาหนักๆตอนปีที่6 น้ำรั่วห้องน้ำชั้น3ลง2ลง1ทุกห้องของตึกที่อยู่ติดๆกันรั่วแบบคล้ายๆกันแ
สมาชิกหมายเลข 9021701
ใช้ปูนประเภทไหนเทพื้นดาดฟ้า
รบกวนสอบถามค่ะ เป็นตึกแถว ดาดฟ้าเปิดโล่ง ตอนนี้มีปัญหาพื้นปูนเป็นแอ่งลึกในบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำรั่วซึมกำแพงลงมาชั้นล่างๆ ทางช่างมาดูบอกให้ใช้ปูนกาวเพื่อทำการปรับพื้นที่ให้เสมอ แล้วค่อยเทกันซึม
kettle652
รบกวนสอบถามวิธีเเก้ พื้นดาดฟ้า(พื้นปูน) น้ำรั่วเวลาฝนตก
รบกวนสอบถามเรื่อง พื้นดาดฟ้า(พื้นปูน) น้ำรั่ว. เวลาฝนตกหนักๆ น้ำชอบมาขังบริเวณเส้นปะสีฟ้า (ในรูป) เพื่อรอระบาย. เเละน้ำชอบรั่วตามเส้นปะสีฟ้า (ในรูป) ลงมาชั้นล่าง รบกวนสอบถามว่า - ถ้าจะใช้วัสดุป
สมาชิกหมายเลข 2088409
สามารถเจาะพื้นเป็นช่องสี่เหลี่ยม ห่างๆ กัน จะได้หรือเปล่าครับ
จากมุมกำแพงด้านนอกเป็นดาดฟ้ามีรูระบายน้ำฝน เศษดินทำให้ตันระบายน้ำไม่ได้ ทำให้น้ำซึมลงด้านล่าง เลยมีความคิดว่าจะเจาะ เป็นสี่เหลี่ยม เป็นช่วง ๆ แล้วเอาดินออก สามารถทำได้หรือไม่ครับ จะมีผลกับการรับน้ำหนั
metal_zone
รบกวนสอบถามวิธีเเก้ พื้นดาดฟ้า(พื้นปูน) น้ำรั่วเวลาฝนตก
เนื่องจากเวลาฝนตกหนักๆๆ จะมีปัญหาน้ำรั่วจากพื้นดาดฟ้าตรงรอยต่อระหว่างผนังปูนกับพื้นปูน (ตามเเนวสีฟ้าในรูป) โดยน้ำจะรั่วลงมาห้องพักชั้นล่าง กำลังจะเเก้น้ำรั่วโดยวิธีปูกระเบื้องตามเเนวเส้นปะสีฟ้า (ในร
สมาชิกหมายเลข 2088409
ข้างบ้านต่อเติมดาดฟ้าแล้วทำให้น้ำและสิ่งสกปรกไหลลงมาที่ท่อบ้านเรา
สมาชิกหมายเลข 1010043
ทำไมมิลานเป็นเมืองเดียวในอิตาลีที่มีการก่อสร้างตึกสูงเยอะมากต่างกับเมืองอื่นในอิตาลี
ตามหัวกระทู้ครับ ตึกที่สูงที่สุดในอิตาลีก็อยู่ที่เมืองมิลานนะครับ คือ Allianz Tower สูงโดดเลยตั้ง 260 เมตร จากข้อมูลล่าสุด https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_in_Milan# มิลานมี
สมาชิกหมายเลข 6652492
JJNY : 5in1 ส.ส.ปชน.รุดดูตึกถล่ม│ชัชชาติห่วงรถติดช่วงหัวค่ำ│ผู้ผลิตแอร์โอด│แอนแทรกซ์พ่นพิษ│อินโดยึดเรือพร้อมยา จับคนไทย
ส.ส.ปชน. รุดดูตึกถล่มในนิคมชลบุรี อึ้ง! ใช้เหล็ก SKY ยี่ห้อเดียวกับตึกสตง https://www.matichon.co.th/politics/news_5186564 . . ส.ส.ปชน. รุดดูตึกถล่มในนิคมชลบุรี อึ้ง! ใช้เหล็ก SKY ยี่ห้อเดียวกับตึก ส
สมาชิกหมายเลข 3460356
สรุปการท่องเที่ยวของไทยปี2025ยอดรวมทั้งหมดทะลุ33ล้านคน เวียดนาม 21ล้านคน (แต่ทำไมสื่อบอกว่า กทท ไทยกำลังโดน เวียดนามแซง)
รายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จาก สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทยตลอดปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. มีจำนวนรวมทั้งหมด 32,974,321 คน ลดลง 7.23% เทีย
สมาชิกหมายเลข 4619562
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ออกแบบและสร้างบ้าน
ป้องกันน้ำท่วมบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
THE WIZ RATCHADA น้ำรั่วจากดาดฟ้าเป็นน้ำตก!!! แก้งาน 2 ครั้งแล้ว ไม่หาย!!! ขอคำปรึกษาด่วนๆๆๆๆๆค่ะ
เรื่อง “น้ำรั่วจากดาดฟ้าเข้าตัวอาคาร” ว่าปัญหาน้ำรั่วสาหัสแบบนี้แก้ไขยังไงได้บ้างคะ
จขกท ทำสัญญาเซ้งอาคารพาณิชย์ระยะยาว 20 ปีโครงการ THE WIZ RATCHADA เมื่อต.ค.ปีที่แล้ว
ถ้าใครผ่านถ.รัชดาไปแยกสี่แยกรัชด-ลาดพร้าวบ่อยๆ จะเห็นเลยค่ะ มีโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
ตรงช่วงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-รัชดาภิเษก เรื่องทำเลต้องยกนิ้งโป้งให้เลยว่าดีมากๆถึงยอมกัดฟันเป็นหนี้แบงค์ซื้อค่ะ
แต่เรื่องงานก่อสร้างขอบอกว่า ชุ่ยและหยาบมากกกกกกกกกก!!!
ปัญหาหนักหนาสาหัส มันอยู่ตรงนี้ค่ะ….
คือเวลาฝนตกหนัก ตึกของจขกทมีน้ำรั่วเข้ามาตัวอาคารตลอดแนวตั้งแต่ห้องด้านหน้าไปยันห้องด้านหลังเลย
สภาพของบนชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะคะ ไม่การกั้นปูนขึ้นมากั้นแต่ละตึก (อันนี้ไม่ได้ขึ้นดูเองนะคะ ถามจากช่างที่ขึ้นไปทำงานค่ะ)
และที่แย่กว่านั้นคือ…. ให้ทางโครงการแก้มาแล้ว 2 ครั้งก็ยังเกิดปัญหาเดิมๆ
ตอนนี้ ทั้งเครียดทั้งโมโหมากกกกกกค่ะ
เครียด…. เพราะกลัวฝนตกอีกฝ้าถล่ม ไฟฟ้าช๊อต ชั้น 4 ตกแต่งปูพื้นเรีบยร้อยหมดแล้ว ถ้ามีปัญหาเรื่องใหญ่แน่ๆ ทรัพย์เสียหายและร้านรับลูกค้าไม่ได้ก็เสียหายซ้ำซ้อนอีกด้วย
โมโห….. เพราะนี่เป็นการแก้งานครั้งที่ 3 ของโครงการแล้วค่ะ แก้ครั้งที่ 1 -2 ไม่ช่วยอะไรเลย ฝนตกอีกรั่วอีก ปัญหาซ้ำซาก ใจเย็นให้วางใจโครงการไม่ไหวแล้วค่ะ
- แก้ครั้งที่ 1 เมื่อประมาณ ต.ค. ปีที่แล้ว
ตอนทำสัญญาซื้อตึก ช่วงหน้าฝนพอดี ให้ช่างมาแก้ ไม่รู้แก้แบบไหน บอกแค่ว่าแก้แล้ว (เชคก็ไม่ได้ต้องรอฝนตกมาช่วยเชค)
- แก้ครั้งที่2 เมื่อประมาณ พ.ย. ปีที่แล้ว
ตอนให้ผู้รับเหมาเข้าตกแต่ง พอฝนตกเกิดน้ำรั่วอีก แจ้งโครงการเข้ามาแก้ แต่ไม่รู้แก้แบบไหน (รั่วเหมือนเดิม ผักชีโรยหน้าหรือเปล่า?!?!?)
- กำลังแก้ครั้งที่ 3
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีฝนตกใหญ่ ทำให้น้ำรั่วลงมาชั้น 4 ฝ้าถูกแช่น้ำจนขึ้นรอยเหลืองเป็นคราบ น้ำ ไหลท่วมพื้นตลอดแนวกำแพง ตั้งแต่ห้องด้านหน้าตึก ไปถึงห้องด้านหลัง!!!
ดูภาพประกอบนะคะ (จขกท เห็นแล้วอยากร้องไห้+ร้องกรี๊ดดดดดด)
น้ำไหลรั่วเป็นทางยาวตลอดแนวกำแพงด้านในอาคารขนาดนี้!!!!!!!
ต่อมา...
มีน้ำผุดออกมาตามรอยกำแพงกั้นห้องค่ะ คาดว่าน้ำคงรั่วเข้าไปขังจนเยอะ แล้วผุดออกมาตามรอยต่อบนพื้น เพราะมันไม่มีรอยน้ำไหลลงมาแต่น้ำมันผุดออกมาจากพื้น
(กรี๊ดๆๆๆๆๆๆ อย่างกะหนังสยองขวัญเดอะริง น้ำผุดออกมาก่อน แล้วผีก็เผล่ตามมางี้ ฮือๆๆๆ )
ส่วนนี้...เป็นส่วนน้ำรั่วห้องด้านหลังค่ะ
บนฝ้าเพดานมีรอยคราบน้ำเป็นดวงๆหลายจุด ไหลย้อยตามผนัง เพดานที่ทำเป็นช่องซ่อนไฟ
น้ำที่เช็ดๆๆๆๆๆและลองไว้ค่ะ ได้เป็นถังขนาดนี้
********************************************************
ไม่ได้อยากประจานทางโครงการ THE WIZ RATCHADA นะคะ เพราะโครงการก็ให้คนเข้ามาแก้งานอยู่
แต่อยากได้คำปรึกษาไว้คุยกับโครงการถึงแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุด
บอกตรงๆตอนนี้โครงการหมดความน่าเชื่อถือแล้วค่ะ
คือมันแก้มา 2 ครั้งแล้วไงคะ แก้แล้วแก้อีก ก็ยังเหมือนเดิม
แต่อย่างไรเสีย โครงการก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายและแก้งานให้สมบูรณ์