สอบถาม เรื่องการต่อวงจร จาก Consumer Unit เข้าเครื่องทำน้ำอุ่น

เนื่องจากผมไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า แต่เก็บข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้ว และมีความพยายามจะทำเองให้เสร็จ (ถ้าไม่เสร็จด้วยมือตัวเอง ก็เสร็จด้วยมือช่างหล่ะ )

อยากจะทราบระบบไฟจาก Consumer Unit ว่ามีหลักการ ส่งไฟจาก Main Breaker ไปที่ไหน ยังไง  

แล้วถ้าผมจะต่อไฟเพื่อใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่น ผมต้องจั้มสายไหนดี  เบื้องต้นผมได้ใช้ไขควงวัดไฟดูแล้ว คำถามที่อยากทราบ ขอเป็นข้อๆ เลยนะครับ

ตอนนี้หลักๆ ในการเดินสายเครื่องทำน้ำอุ่น ในความเข้าใจผมคือ

เดินสาย L,N,G จาก Consumer Unit เข้าเครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกช่อง และ ติด Breaker เพิ่ม 1 ตัว

--------------




ผมเช็คเบื้องต้น
-ตามภาพหมายเลข 1 และ 2 เป็นช่องที่สาย  Main Breaker ต่อเข้า และสายเล็กๆ อีก 2 เส้นที่ต่ออยู่ในช่องเดียวกัน  เป็นสายไฟต่อตรงไปยังแอร์ในห้องนอน

--------------

คำถามมีอยู่ว่า:

-ภาพกล่อง Consumer Unit ที่บ้านครับ ไม่แน่ใจว่า ช่างเดินสาย Main Breaker ถูกหรือเปล่า เพราะเหมือนเดินจากล่างขึ้นบน ?

- หมายเลข 2  จากการวัดด้วยไขควงแล้ว ไฟติด (L)  และมันวิ่งไปที่ไหนต่อครับ  ผมลองกดสวิช  Main Breaker ลง   แล้วลองเช็คไฟ หมายเลข 2 อีกครั้ง ปรากฎว่าไฟก็ยังติดอยู่

-Breaker หมายเลข 3 และ 4  เช็คแล้วมีไฟวิ่ง มันรับไฟจาก Main Breaker มายังไง  เพราะลองกด Breaker เลข 3 และ 4  ลง และเช็คไฟในช่อง 3 และ 4 อีกครั้ง  ไฟไม่ติด

-แผ่นโลหะ ที่เป็น ซี่ๆ และหัวน๊อตในกรอบ ที่หมายเลข 5 ชี้  เช็คแล้วมีไฟวิ่ง  ไม่ทราบว่าไฟวิ่งมาจากไหน หรือวิ่งมาจาก Breaker ตัวไหนครับ

- หมายเลข 7-8-9-10 ผมยังไม่ได้เช็ค เพราะเก้าอี้มันสูงไม่ถึง ผมเข้าใจถูกไหมว่า ??   7 คือ (N) ส่วน 8,9,10 คือ (L) และเมื่อดัน Main Breaker ขึ้นไฟจะส่งผ่านจาก เลข 2   ไปยังเลข 8 และ  8 จะส่ง
ไฟต่อไปให้เลข 9 กับ 10 รวมถึงส่งไปยังแผงเหล็กในกรอบเลข 5 ด้วย

- หมายเลข 6 คิดว่าเป็น (N) ทั้งแถบ  เพราะเช็คแล้วไม่มีไฟ  แต่ผมไม่เข้าใจว่า แผงในกรอบเลข 6 กับแผงใน กรอบเลข 5   แผ่นโลหะไม่ได้เชื่อมติดกันใช่ไหมครับ และถ้าเป็นเช่นนั้น
มันแยกจากกัน ยังไง และเลข 7  เชื่อมกับเลข 6 หรือไม่

- ผมต้องเดินสายใหม่ ไปยังเครื่องทำน้ำอุ่น จาก Breaker ตัวไหน และจุดไหนดี  ??

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ในตู้ จะมี  L N G   ตู้นี้เรียกว่า  ตู้ 4 ช่อง  สามารถใส่ลูกได้อีก 4 ลูก ตอนนี้ มี 1 เมน 2 ลูก

L จากมิเตอร์  สีขาว เข้าเลข 2 เมนเบรกเกอร์ สายใหญ่
N จากมิเตอร์ สีดำ เข้า กราวด์บาร์ ด้านบนสุด ช่องที่ 2
G กราวด์บาร์ ของตู้ สีดำ เข้า ด้านล่างเมนเบรกเกอร์ เลข 1 สายใหญ่

สังเกต เลข 1 และ 2 จะมีสายไฟ สายเล็ก น่าจะ 2.5 อีก คู่หนึ่ง นำออกไปใช้งานด้านนอก สายนี้ เท่ากับว่า ต่อจากมิเตอร์ใช้งานโดยตรง

นั้นคือ เมื่อ ยกเมนเบรกเกอร์ ลง สายคู่นี้ก็ยังใช้งานได้อยู่

8 9 10 5 คือ บัสบาร์ เชื่อมเป็นเส้นเดียวกัน  เมื่อยกเบรกเกอร์ ไฟจะวิ่งผ่าน  2 ไป 8  9 10 5

เมื่อยก เบรกเกอร์ N จะวิ่ง จาก 1 ไป 7  ซึ่ง 7 เชื่อมกับ 6 อยู่แล้ว

ในการติดตั้ง เครื่องทำน้ำอุ่น ให้ซื้อลูกเซอร์กิต เพิ่มอีก 1 ลูก ยัดลงไปใน 5  ต่อจากตูด ลูกใหม่ เป็น L ไปใช้งาน  N ต่อ 6 กราวด์ ต่อบาร์ด้านบน

ขอให้ประสบผลสำเร็จ

ช่างบอส ลำลูกกา
แสดงความคิดเห็น