มอเตอร์โหลด 7000 Hp ใช้หม้อแปลง 4 ลูก เพียงพอกับโหลดหรือไม่
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
กำลังขึ้นโรงงานใหม่
โหลดทั้งหมด 7000 แรงม้า
ใช้หม้อแปลง 1000 kva จำนวน 2 ลูก
และ 1500 kva จำนวน 2 ลูก
ไม่ทราบว่าเพียงพอต่อการรับโหลดดังกล่าวได้หรือไม่
ผมคำนวณได้ดังนี้
7000 hp = 7000 x 0.746 = 5222 kw
คิดที่ดีมานแฟคเตอร์ 80 % = 5222 x 0.8 = 4177.6 kw
มาดูหม้อแปลง 1500 kva = 1500x 0.8 = 1200 kw
1000 kva = 1000x 0.8 = 800 kw
รวมพิกัดหม้อแปลงได้ 1200+1200+800+800=4000 kw
จริงๆ โหลดใช้ไม่ถึง 80 % ด้วยซ้ำ
เคยดูจากบิลค่าไฟ หน่วย kwh ใช้แค่ 60% เอง
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
หม้อแปลง 1,000 KVA รับโหลดได้กี่ KW
หม้อแปลง 1,000 KVA รับโหลดได้กี่ KW ตอนนี้ใช้งานโหลดสูงสุด 734.40 kw (ช่วงพีคสุด 15 นาที ของการไฟฟ้าของเดือนนั้น และมีแนวโน้มเจ้านายจะเพิ่มโหลดอีก ไม่ทราบว่ารับไหวที่เท่าไหร่ ตอนนี้ 1,000 kva รับโ
welcome to amazing
ผมต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
ในโรงงานผมมีหม้อแปลง 3 ลูก รวมกัน 3,500 kVA (ใช้มาเกือบ 20 ปี มีการบำรุงรักษาอยู่บ้าง) ผมดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานผ่าน Website : AMR ของ PEA ในรอบปีนี้ใช้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 1,950 kW เรามีแผนจะเพิ่
สมาชิกหมายเลข 4183712
น่าสน Zeekr 7X แบตเตอรี่ 800 V ความจุ 100 Kwh วิ่งไกล 740 และ 665 กม.
เปิดตัวในไทยมาแล้ว Zeekr 7X แรงทั้งประสิทธิภาพและราคาด้วยหรือป่าว เป็นรถไฟฟ้าจากจีนที่น่าสนใจ คันนึง มิติตตัวรถเทียบกับ MG IM6 เป็นรองนิดเดียว Zeekr 7X ย. 4,787 ก.x 1,930 ส.x 1,650 / ฐานล้อ 2,900 มิลล
สมาชิกหมายเลข 8577804
ขอสอบถามการตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงของตนเอง ควรให้ pea หรือ ผรม เอกชน ดำเนินการ ดีกว่ากันครับ
ขอสอบถามครับ เนื่องจากจะสร้างบ้านที่ต่างจังหวัด เลยต้องขอไฟฟ้าชั่วคราว ทาง pea ได้มาสำรวจแล้วแจ้งว่า บริเวณที่ดิน มีแต่สายไฟแรงสูงพาดผ่าน ไม่มีสายไฟแรงต่ำ ต้องขอขยายเขตเฉพาะรายและติดตั้งหม้อแปลงไฟแรงส
สมาชิกหมายเลข 8510855
ต้องการเปลี่ยนหม้อแปลงจาก 300 KVA เป็น 800 KVA
ผมต้องการเปลี่ยนหม้อแปลงจาก 300 KVA เป็น 800 KVA ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ และประมาณเท่าไรครับ
Auii18
ผมต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
ในโรงงานผมมีหม้อแปลง 3 ลูก รวมกัน 3,500 kVA (ใช้มาเกือบ 20 ปี มีการบำรุงรักษาอยู่บ้าง) ผมดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานผ่าน Website : AMR ของ PEA ในรอบปีนี้ใช้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 1,950 kW เรามีแผนจะเพิ่
สมาชิกหมายเลข 4183712
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA กินกระแสกี่แอมป์
ขนาดหม้อแปลง 1500 kva คิดออกมาเป็นกระแสจะกินกี่แอมป์ มีวิธีคิดอย่างไร
welcome to amazing
Notebook เปลี่ยน built-in battery หรือจะใช้ power bank แบบไหนดีกว่ากัน
Notebookแบตตอนนี้ก็ชาร์จไม่เข้าแล้ว พอจะซื้อมาเปลี่ยนเลยเกิดคำถามในหัว มือถือยังใช้powerbankได้ แล้ว Notebookจะใช้ด้วยบ้าง ไม่ได้เหรอ ลองไล่เช็คราคาแบต sp lzd จะอยู่ประมาณ 1500-2000 ถ้าใน alxp จะได้1
ท่านชายโอ๊ก
การทำงานของ รถรางขนาดจิ๋ว
โจรทคือ สร้าง จำรองรถไฟเล็กที่ใช้ใด้จริง . เครื่องยนต์ ขนาด 12HP กับไดนาโม และมอเตอร์ไฟฟ้า ถ้าจะทำให้รถวิ่งใด้ ความเร็วขณะรับน้ำหนัก 2ตัน ให้วิ่งใด้ 40km/h ต้อง ใช้ไฟเท่าไร มอเตอร์ขนาดเท่าไรกี่ V/Kw/W
สมาชิกหมายเลข 4349814
มาตรฐานการ ติดตั้ง และออกแบบ ระบบไฟฟ้า ใหม่ ปี 2553
รบกวน พี่ๆ ทุกท่าน ช่วยไขข้อสงสัย เกี่ยวกับ การออกแบบ ระบบไฟฟ้า ด้วยครับ เรื่องที่จถามมีอยู่ว่า หม้อแปลง ขนาด 250 kVA สามารถ จ่ายโหลด ได้ ประมาณ = 250k/(1.732*400) = 360.84A ถ้าเดินบนลูกถ้วย แรงต่
สมาชิกหมายเลข 894214
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
มอเตอร์โหลด 7000 Hp ใช้หม้อแปลง 4 ลูก เพียงพอกับโหลดหรือไม่
โหลดทั้งหมด 7000 แรงม้า
ใช้หม้อแปลง 1000 kva จำนวน 2 ลูก
และ 1500 kva จำนวน 2 ลูก
ไม่ทราบว่าเพียงพอต่อการรับโหลดดังกล่าวได้หรือไม่
ผมคำนวณได้ดังนี้
7000 hp = 7000 x 0.746 = 5222 kw
คิดที่ดีมานแฟคเตอร์ 80 % = 5222 x 0.8 = 4177.6 kw
มาดูหม้อแปลง 1500 kva = 1500x 0.8 = 1200 kw
1000 kva = 1000x 0.8 = 800 kw
รวมพิกัดหม้อแปลงได้ 1200+1200+800+800=4000 kw
จริงๆ โหลดใช้ไม่ถึง 80 % ด้วยซ้ำ
เคยดูจากบิลค่าไฟ หน่วย kwh ใช้แค่ 60% เอง