คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 8
ตามข้อมูล ช่องบันไดมีความยาว 2,600 มม. รวมชานพัก ทั้ง 2 ชั้น
บันไดตามรูป คห. 7 ผิดที่ระยะความยาวช่วง/ทอดบันไดที่ไปนับรวมขั้นพื้นชั้นบนด้วย เคยเตือนเรื่องนี้ใน 2 กระทู้แล้ว การใช้สูตรสำเร็จนั้น ต้องมีความเข้าใจ
หากจะสร้าง/ทำบันไดรูปแบบเหมือนใน คห.7 ที่เป็นบันได 2 ช่วง จะติดเรื่องระยะดิ่งบันได บริเวณขั้นที่ 3 และ 2 ที่บันไดชั้นล่าง และชั้นลอย เว้นเสียแต่เปิดพื้นชั้นเหนือบันไดขึ้นไปเป็นช่องโล่งโดยตลอดทั้งบันได
มีวิธีการแก้ไขโดย การนำชานพักบันไดมาทำเป็นขั้นบันไดแบบ Winders จำนวน 3 ขั้นเหมือนใน คห. 6
ให้บันไดทั้ง 2 หลังมีระยะตั้ง= 200 มม. ระยะนอน = 242.857มม.ค่ากฎการย่างก้าว=642.857 มม. บันไดชัน 39.472 องศา ตัวบันไดกว้าง 900 มม. ช่องบันไดกว้าง 1,000 มม. ได้ค่าระยะดิ่งบันได = 1,912.353 มม.
บันไดหลังที่ 1. จากชั้นที่ 1. ขึ้นไปชั้นลอยสูง 2,400 มม. จำนวน 12 ขั้น ระยะนอนช่วงบันไดตรง = @242.857x7 ขั้นลูกนอน =1,700 มม. ชานพักแบบ Winders 3 ขั้น หักมุมต่อด้วยบันไดตรงเป็นขั้นที่ 1
บันไดหลังที่ 2. จากชั้นลอย ขึ้นไปชั้นที่ 2. สูง 2,200 มม. จำนวน 11 ขั้น ระยะนอนช่วงบันไดตรง = @242.857x7 ขั้นลูกนอน =1,700 มม. ชานพักแบบ Winders 3 ขั้น
บันไดตามรูป คห. 7 ผิดที่ระยะความยาวช่วง/ทอดบันไดที่ไปนับรวมขั้นพื้นชั้นบนด้วย เคยเตือนเรื่องนี้ใน 2 กระทู้แล้ว การใช้สูตรสำเร็จนั้น ต้องมีความเข้าใจ
หากจะสร้าง/ทำบันไดรูปแบบเหมือนใน คห.7 ที่เป็นบันได 2 ช่วง จะติดเรื่องระยะดิ่งบันได บริเวณขั้นที่ 3 และ 2 ที่บันไดชั้นล่าง และชั้นลอย เว้นเสียแต่เปิดพื้นชั้นเหนือบันไดขึ้นไปเป็นช่องโล่งโดยตลอดทั้งบันได
มีวิธีการแก้ไขโดย การนำชานพักบันไดมาทำเป็นขั้นบันไดแบบ Winders จำนวน 3 ขั้นเหมือนใน คห. 6
ให้บันไดทั้ง 2 หลังมีระยะตั้ง= 200 มม. ระยะนอน = 242.857มม.ค่ากฎการย่างก้าว=642.857 มม. บันไดชัน 39.472 องศา ตัวบันไดกว้าง 900 มม. ช่องบันไดกว้าง 1,000 มม. ได้ค่าระยะดิ่งบันได = 1,912.353 มม.
บันไดหลังที่ 1. จากชั้นที่ 1. ขึ้นไปชั้นลอยสูง 2,400 มม. จำนวน 12 ขั้น ระยะนอนช่วงบันไดตรง = @242.857x7 ขั้นลูกนอน =1,700 มม. ชานพักแบบ Winders 3 ขั้น หักมุมต่อด้วยบันไดตรงเป็นขั้นที่ 1
บันไดหลังที่ 2. จากชั้นลอย ขึ้นไปชั้นที่ 2. สูง 2,200 มม. จำนวน 11 ขั้น ระยะนอนช่วงบันไดตรง = @242.857x7 ขั้นลูกนอน =1,700 มม. ชานพักแบบ Winders 3 ขั้น
แสดงความคิดเห็น
รบกวนสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับงานต่อเติมบันได
กำลังจะแก้งานบันไดครับ
เดิม ห้องชั้น 1 ซึ่งกว้าง 4.0 เมตร ยาว 4.0 เมตร และชั้น 2 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 6.0 เมตร ระหว่างชั้นสูง 4.60 เมตร
ผรม.สร้างบันไดขึ้นชั้น 2 19 ขั้นพร้อมชานพัก ทำให้ทางขึ้นชั้น 2 ตั้งอยู่ในห้องนอนที่ติดกับห้องชั้น 1 (ไม่ต้องงงนะครับ เป็นบ้านต่างระดับกัน)
ผลที่ได้ คือ
1) เสียพื้นที่ใช่สอยในห้องชั้น 1 ไปครึ่งห้องในส่วนของเสารับชานพัก 2*4 เมตร
2) เสียพื้นที่ใช้สอยชั้น 2 ไปในส่วนที่เป็นบันไดลงไปชั้น 1 4*4 เมตร
3) ห้องนอนซึ่งมีพื้นที่ 4*7 เมตร ต้องเสียพื้นที่ใช้สอยไป 3*4 เมตร
จึงอยากแก้งานบันไดใหม่ โดยให้บันไดตั้งอยู่ในห้องชั้น 1 วนขึ้นไปตามผนังห้อง เพิ่มชานพัก+ต่อพื้นเป็นชั้นลอยสำหรับเก็บของและมีชานพัก 1 ชั้น นับขั้นบันได 25 ขั้น ดังรูป
เนื่องจากพื้นที่ห้องจำกัดมาก
จึงขอถามว่า ถ้าเปลี่ยนจากเสาเหล็กกล่องขนาด 150*150 มม.เป็นเหล็กฉาก ขนาด 6*6 นิ้ว ปะกบเข้ากับเสาคอนกรีตและยึดด้วยน็อตใหญ่ จะสามารถรับน้ำหนักในแนวดิ่งของตัวบันได ชั้นลอย(แปเป็นเหล็กกล่องพื้นเป็นไม้) และชานพัก ได้หรือไม่
(เผอิญคนเขียนแบบไปต่างประเทศ
และผลจากการแก้ไขงานบันไดใหม่นี้ จะทำให้ได้ห้องชั้น 1 ห้องนอน และชั้น 2 กลับคืนมา แถมยังได้ชั้นลอยเพิ่มอีก)
ขอบคุณมากครับ