รบกวนช่วยตอบเรื่อง น้ำบาดาล ด้วยครับ (มีรูปประกอบ)
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ธรณีวิทยา
โครงการหมู่บ้านเจาะน้ำบาดาลให้ตามรูปประกอบ
ความลึกบ่อวัดจากระดับพื้นดินได้ 28 เมตร
ระดับความสูงของน้ำจากก้นบ่อ 20.5 เมตร หรือวัดจากระดับพื้นดินลงไปที่ผิวน้ำ 7.5 เมตร
ขนาดท่อที่เจาะลงไป เป็นท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว
ขอเรียนถามดังนี้ครับ
1. ท่อดูดของปั๊ม ควรลงไปลึกเท่าไหร่ครับ
2. ขนาดของท่อดูด ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
3. ควรใช้ปั๊มชนิด หรือแบบไหนครับ
4. ขนาดของปั๊มควรเป็นเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เจาะบาดาล ข้อควรระวังก่อนที่จะเริ่มเจาะ ถ้าไม่อยากเสียค่าโง่แบบเรา!
เราอยากจะเจาะบ่อบาดาลเพราะประปาหมู่บ้านในอำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ไหลมาหลายเดือนแล้วค่ะ เราทำธุรกิจร้านอาหาร ตอนนี้ทุกๆเดือนต้องซื้อน้ำเข้ามาใช้ตกเดือนนึงหมื่นกว่าบาท เลยคิดอยากเจาะบ่อบาดาลไว้ใช
BakeryInLove
น้ำบาดาลดูดไม่ขึ้น ต้องขยับท่อตรงปากบ่อขึ้นลงถึงจะดูดขึ้น(แรงมาก)เป็นเพราะอะไรครับ
ใช้บ่อบาดาลลึก16เมตร ท่อดูด1นิ้วครับ อยู่ๆน้ำก็ดูดไม่ขึ้น ตัองขยับท่อตรงข้องอที่ต่อลงบ่อขึ้นลงถี่ๆถึงจะดูดน้ำขึ้น(น้ำแรงมาก) อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ มีวิธีใดแก้ปัญหาได้บ้าง ขยับท่อขึ้นลงเมื่อยหมด
ตะนอยตอย
ปั๊มยี้ห้อใหนดี น้ำบาดาลลึก 35m.ขนาด 1Hp ท่อ 1.5"
ช่างเจาะบ่อบาดาลไว้ตกลงราคาเจาะที่ 28,000 บาทไม่รวมปั๊ม ช่างมีปั๊มซัมเมอส ไม่รู้ยี่ห้ออะไรของจีน บอก 25,000 พร้อมติดตั้ง เห็นว่าราคาเกินจริงจึงปฏิเสธไป เขาเลยขอรับค่าเจาะขนของกลับ ผมต้องหาปั๊มมาติดตั
จากเขาวูซัน
ปั๊มน้ำขนาด 150 วัตต์ จะใช้ปั๊มน้ำบาดาลลึก 50 เมตรขึ้นไหวหรือเปล่าครับ
ผมมีแผนจะเจาะบ่อน้ำบาดาลเพราะน้ำประปาที่บ้านไม่ไหวแล้ว ขุ่นคลั่ก เป็นประปาหมู่บ้าน สูบมาจากบึงกลางไร่มัน พอดีเห็นข้างบ้านเขาเจาะลึก 50 เมตร และน้ำใสและแรงมากๆ เขาซื้อปั๊มของคนที่มาเจาะ เป็นปั๊มลัคกี
Mumbi
คนเจาะน้ำบาดาล รู้ได้อย่างไรว่าถึงชั้นบริเวณที่มีน้ำแล้ว
ตามหัวกระทู้เลยครับสงสัยว่า เครื่องมื่อเจาะหัวสว่านหมุนลงไปในดิน ใช้น้ำโคลนหล่อเย็นหัวสว่าน เมื่อเจาะไประดับหนึ่งแล้วรู้ได้อย่างไรครับว่า ที่ความลึกระดับนั้นจะมีน้ำอยู่ มีวิธีดูอย่างไรครับ
สมาชิกหมายเลข 3470537
การต่อไฟเข้าปั๊มน้ำบาดาลด้วยไฟจาก 2 แหล่ง (2 มิเตอร์)
จะมีวิธีไหนป้องกันไม่ให้คนเผลอกดเบรคเกอร์พร้อมไหมครับ วันธรรมดาคนในบ้านใช้น้ำ (ผู้เช่าบ้าน) วันอาทิตย์หรือวันหยุด ผมจะให้คนไปเปิดน้ำเข้าสวน ปล. 1. บ้านเป็นชื่อผม แต่ผมจะขอมิเต
สมาชิกหมายเลข 5054354
จะเอาน้ำจากบ่อบาดาลมาใส่แทงค์บนพื้นดินสูง 5 เมตรเพื่อเอามาใช้ในบ้านต้องจากท่อ 2 นิ้วต้องลดท่อเท่าไหร่ตรงจุดไหนและมีกรองต
1️⃣ จะเอาน้ำจากบ่อบาดาล ปั๊มซับเมอร์ส มาใส่แทงค์ปูน บนพื้นดินสูง 5 เมตร ห่างจากบ่อบาดาลประมาณ 50 เมตร เพื่อเอามาใช้ในบ้าน - จากท่อบาดาล 2 นิ้ว ต้องลดท่อเท่าไหร่ ตรงจุดไหน - มีกรองอะไรตรงไหนบ้างครับ &n
วิหคเสรี
การทำระบบน้ำบาดาล เจาะท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วหรือ 6 นิ้ว ระดับความลึก ราคาดูกันอย่างไรครับ ใช้ฐานข้อมูลจาก badan4thai
ขอคำแนะนำ เรื่องการทำระบบน้ำบาดาลหน่อยครับ ผมลองหาข้อมูลดู จากทั้งในเว็บ ไปเจอตัวราคากลางที่เค้าทำกัน มีการเจาะโดยใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว เลยไม่แน่ใจว่าที่ทำกันทั่วไปใช้แบบไหน เข
สมาชิกหมายเลข 1146021
แนะนำปั๊ม สูบน้ำบาดาลหน่อยครับ ควรใช้แบบไหนดี?
ช่วยแนะนำ ปั๊มสูบน้ำบาดาลหน่อยครับ ควรใช้ แบบไหนดีครับ แบบออโต้ หรือ ปั๊มชัก หรือ ซับเมอร์ส ครับ ท่อขนาด 4นิ้ว ลึกประมาณ 22 เมตร (คนเจาะบอก) ส่วนน้ำที่เจอ ผมวัดจาก ปากท่อ ลงไประมาณ 5 เมตร จากพื้นดินคร
สมาชิกหมายเลข 2200457
บ้านใช้น้ำบาดาล อยากกรอง และอยากน้ำแรง ต่อแบบบนี้ดีมั้ยครับ
ที่คิดไว้คือแบบบนี้ บ่อบาดาล ---> ปั้มซะเมิฟ ---> แท็งน้ำ 1000L ---> ปั้มน้ำ150W --->ชุดกรองน้ำ ---> แท็งน้ำ 3000L ---> ปั้มน้ำ400W ---> เข้าตัวบ้าน ตอนแรกจะเอา บ่อบาดาล ---&
ทำงานหาเงินไปเที่ยวรอบโลก
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
ธรณีวิทยา
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ : 10
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
รบกวนช่วยตอบเรื่อง น้ำบาดาล ด้วยครับ (มีรูปประกอบ)
โครงการหมู่บ้านเจาะน้ำบาดาลให้ตามรูปประกอบ
ความลึกบ่อวัดจากระดับพื้นดินได้ 28 เมตร
ระดับความสูงของน้ำจากก้นบ่อ 20.5 เมตร หรือวัดจากระดับพื้นดินลงไปที่ผิวน้ำ 7.5 เมตร
ขนาดท่อที่เจาะลงไป เป็นท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว
ขอเรียนถามดังนี้ครับ
1. ท่อดูดของปั๊ม ควรลงไปลึกเท่าไหร่ครับ
2. ขนาดของท่อดูด ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
3. ควรใช้ปั๊มชนิด หรือแบบไหนครับ
4. ขนาดของปั๊มควรเป็นเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ