การเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ under ground
กระทู้คำถาม
ออกแบบและสร้างบ้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
สอบถามผู้รู้นะครับ
ผมต้องการจะเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ Under ground จาก meter การไฟฟ้า 30/100 ถึงตู้ MDB 30 m.
คำนวณโหลดคราวๆ 57 amp คูณค่า factor 125% อยู่ที่ 71.25 amp
ช่วยแนะนำ ขนาดสายไฟ ชนิดสายไฟ และท่อร้อยสาย (save cost เป็นหลัก การdesign overขอผ่าน)
ขอแบบการไฟฟ้ามา แล้วไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆในการเก็บเงินเพิ่ม
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
MEA ให้ตอกสาย Ground ก่อนเข้าตู้ MDB (Consumer)
เนื่องจากไฟฟ้าจากเสาก่อนเข้าบ้าน มาจาก Tranfo Delta Star จะมีสาย Line = 3 สาย คือ L1 L2 L3 แยกไปเข้าบ้านแต่ละหลัง แน่นอนครับ Load ทั้ง 3 สาย L1 L2 L3 ไม่สามารถ
สมาชิกหมายเลข 4650704
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 s
comfy
กระแสกราวด์ตู้ไฟฟ้า MDB ประมาณ 30 A ผิดปกติมั้ยครับ
ลองใช้มิเตอร์ปรับย่านวัดกระแสคล้องที่บาร์กราวด์ตู้ Main MDB พบว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ ตู้นึงขึ้น 30 A และอีกตู้ขึ้น 15 A ตามภาพครับ ถามดังนี้ครับ - กระแสที่อ่
บ.แบ๊ว&กะทิน้อย
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 s
comfy
สอบถามเรื่อง การต่อตู้ consumer unit ที่ถูกต้อง ในบ้าน หรือ homeoffice ครับ
ขอแตกกระทูจาก ### https://pantip.com/topic/30888160 ### เรื่อง RCBO breaker.. .... ขอขอบคุณเพื่อนๆ จากกระทู้ดังกล่าว และ ขอบคุณ Pantip.com version ใหม่ ที่ใช้งา
สมาชิกหมายเลข 776722
การเช็กว่ากราว สายดินได้หรือไม่ได้ เช็กด้วยวิธีนี้เลยได้ไหมครับ
เห็น Youtube เอามิเตอร์วัด VAC เทียบ Line กับสายดิน ว่าได้ 220 ไหม ทำแบบนี้ได้หรือครับ ถ้าทำได้ทำไม หลายๆคนใช้ Kyorittsu meter วัดครับ ไม่แน่ใจว่าวัดอะไร แต่เห็
สมาชิกหมายเลข 1681418
อยากสั่งซื้อตัว power meter 3 phase สั่งในแอพไหนหรือเว็บไหนดีครับ
พอดีอยากจะสั่งซื้อ power meter 3 เฟสครับ ใช้ทำโปรเจค อยากได้ตัวที่รองรับสื่อสาร rs485 ได้ครับและอยากได้ตัวที่สามารถวัดค่าหลักได้คือ กระแสไฟฟ้าในแต่ละต่อเฟส ค่าแ
สมาชิกหมายเลข 3854218
วิธีการต่อใช้งาน Analog Amp Meter
สวัสดีครับ ใครพอทราบวิธีการต่อใช้งาน Analog Amp Meter บ้างครับ คือผมจะทำโปรเจ็คส่งอาจารย์ ให้แค่เข็มกระดิกได้ก็พอครับ Meter ที่ผมใช้ผมใช้ 5A ไฟฟ้ากระสลับ โปรเจ็
EARTHTYRACING
Shunt Resistor อุปกรณ์สำคัญที่ร้านขายอะไหล่ไม่ให้ความสำคัญ...
เรื่องนี้เริ่มจากไฟฟ้าแถวบ้านผมดับนานประมาณ 3 ชั่วโมงจากเหตุรถชนเสาไฟฟ้า ตอนไฟดับผมก็ยังใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามปกติเพราะตอนนี้ใช้แบตเตอรี่รถยนต์ต่อให้กับ Pure Sine
Like สาระ?
ค่าปรับ Power factor
สวัสดีครับ วันนี้จะมาขอตั้งคำถามเกี่ยวกับค่า Power factor ผมทำงานเป็นช่างอยู่ที่โรงงาน มีโอกาสได้เห็นใบแจ้งค่าไฟฟ้า พบว่าทางโรงงานมีค่าปรับ Power factor เดือนละ
สมาชิกหมายเลข 1849094
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ออกแบบและสร้างบ้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
การเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ under ground
ผมต้องการจะเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ Under ground จาก meter การไฟฟ้า 30/100 ถึงตู้ MDB 30 m.
คำนวณโหลดคราวๆ 57 amp คูณค่า factor 125% อยู่ที่ 71.25 amp
ช่วยแนะนำ ขนาดสายไฟ ชนิดสายไฟ และท่อร้อยสาย (save cost เป็นหลัก การdesign overขอผ่าน)
ขอแบบการไฟฟ้ามา แล้วไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆในการเก็บเงินเพิ่ม