การเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ under ground
กระทู้คำถาม
ออกแบบและสร้างบ้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
สอบถามผู้รู้นะครับ
ผมต้องการจะเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ Under ground จาก meter การไฟฟ้า 30/100 ถึงตู้ MDB 30 m.
คำนวณโหลดคราวๆ 57 amp คูณค่า factor 125% อยู่ที่ 71.25 amp
ช่วยแนะนำ ขนาดสายไฟ ชนิดสายไฟ และท่อร้อยสาย (save cost เป็นหลัก การdesign overขอผ่าน)
ขอแบบการไฟฟ้ามา แล้วไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆในการเก็บเงินเพิ่ม
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
MEA ให้ตอกสาย Ground ก่อนเข้าตู้ MDB (Consumer)
เนื่องจากไฟฟ้าจากเสาก่อนเข้าบ้าน มาจาก Tranfo Delta Star จะมีสาย Line = 3 สาย คือ L1 L2 L3 แยกไปเข้าบ้านแต่ละหลัง แน่นอนครับ Load ทั้ง 3 สาย L1 L2 L3 ไม่สามารถ
สมาชิกหมายเลข 4650704
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 s
comfy
กระแสกราวด์ตู้ไฟฟ้า MDB ประมาณ 30 A ผิดปกติมั้ยครับ
ลองใช้มิเตอร์ปรับย่านวัดกระแสคล้องที่บาร์กราวด์ตู้ Main MDB พบว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ ตู้นึงขึ้น 30 A และอีกตู้ขึ้น 15 A ตามภาพครับ ถามดังนี้ครับ - กระแสที่อ่
บ.แบ๊ว&กะทิน้อย
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 s
comfy
ขนาดสาย Main จากมิเตอร์ไฟฟ้า ไปตู้ MDB
ผมซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 kVA ผมใช้โหลดประมาณไม่เกิน 70 kVA 1) ผมได้ติดตั้งสาย Main จาก หม้อแปลง ไป MDB ขนาด 35 sqmm. จะใช้ได้ไหมครับ ( ติดตั้งก่อนซื้อหม้อแปลง) ป
สมาชิกหมายเลข 1965065
บ้านเก่าไม่ได้ทำระบบสายดินไว้ จะต่อแท่งกราวน์ 2 แท่งได้ไหม อันตรายไหม
บ้านเก่า ไม่ได้เดินระบบสายดินไว้ ติดเครื่องทำน้ำร้อน เครื่องแรกไปแล้ว พร้อมฝังแท่งกราวน์แบบต่อตรง (ไม่ได้เดินกราวน์เข้าระบบ) พอจะติดเครื่องที่สอง ช่างบอกว่าจะฝั
todtoh
ที่ตู้ mcb จะสามารถแยกสาย นิวทรัลของแต่ละวงจรย่อยได้อย่างไรบ้างครับ
มีการเดินสายเสร็จแล้วแต่สายนิวทรัลเดินมาจั๊มลงที่นิวทรัลบาร์ทั้งหมดเลย อยากทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถจับคู่ line, neutral ของแต่ละวงจรย่อยหลัง mdb บ้างครับ
หลี่หยุง
DC Amp Clamp Meter เขาใช้หลักการอย่างไร จึงสามารถตรวจจับกระแส DC ที่กำลังไหลในสายไฟได้ครับ
สมัยผมเรียนวิชาไฟฟ้าอยู่ ก็จะมีแต่ AC Clamp Meter ซี่งผมก็เข้าใจในหลักการทำงาน ที่ว่า ทำไมถึงตรวจจับกระแส AC ในเส้นสายไฟได้ . แต่ในปัจจุบัน มี Clamp Meter ที่สา
นมสิการ
สอบถามเรื่อง การต่อตู้ consumer unit ที่ถูกต้อง ในบ้าน หรือ homeoffice ครับ
ขอแตกกระทูจาก ### https://pantip.com/topic/30888160 ### เรื่อง RCBO breaker.. .... ขอขอบคุณเพื่อนๆ จากกระทู้ดังกล่าว และ ขอบคุณ Pantip.com version ใหม่ ที่ใช้งา
สมาชิกหมายเลข 776722
การต่อสายดิน
รบกวนสอบถามครับ คือผมต้องการติดตั้งตู้ LP ต่อมาจากตู้ MDB ซึ่งตู้ MDB มีระบบกราวน์อยู่แล้ว ถ้าตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ผมจะต้องเดินสายกราวน์จาก
Auii18
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ออกแบบและสร้างบ้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
การเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ under ground
ผมต้องการจะเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ Under ground จาก meter การไฟฟ้า 30/100 ถึงตู้ MDB 30 m.
คำนวณโหลดคราวๆ 57 amp คูณค่า factor 125% อยู่ที่ 71.25 amp
ช่วยแนะนำ ขนาดสายไฟ ชนิดสายไฟ และท่อร้อยสาย (save cost เป็นหลัก การdesign overขอผ่าน)
ขอแบบการไฟฟ้ามา แล้วไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆในการเก็บเงินเพิ่ม