การเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ under ground
กระทู้คำถาม
ออกแบบและสร้างบ้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
สอบถามผู้รู้นะครับ
ผมต้องการจะเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ Under ground จาก meter การไฟฟ้า 30/100 ถึงตู้ MDB 30 m.
คำนวณโหลดคราวๆ 57 amp คูณค่า factor 125% อยู่ที่ 71.25 amp
ช่วยแนะนำ ขนาดสายไฟ ชนิดสายไฟ และท่อร้อยสาย (save cost เป็นหลัก การdesign overขอผ่าน)
ขอแบบการไฟฟ้ามา แล้วไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆในการเก็บเงินเพิ่ม
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
MEA ให้ตอกสาย Ground ก่อนเข้าตู้ MDB (Consumer)
เนื่องจากไฟฟ้าจากเสาก่อนเข้าบ้าน มาจาก Tranfo Delta Star จะมีสาย Line = 3 สาย คือ L1 L2 L3 แยกไปเข้าบ้านแต่ละหลัง แน่นอนครับ Load ทั้ง 3 สาย L1 L2 L3 ไม่สามารถ
สมาชิกหมายเลข 4650704
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 s
comfy
กระแสกราวด์ตู้ไฟฟ้า MDB ประมาณ 30 A ผิดปกติมั้ยครับ
ลองใช้มิเตอร์ปรับย่านวัดกระแสคล้องที่บาร์กราวด์ตู้ Main MDB พบว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ ตู้นึงขึ้น 30 A และอีกตู้ขึ้น 15 A ตามภาพครับ ถามดังนี้ครับ - กระแสที่อ่
บ.แบ๊ว&กะทิน้อย
ใช้ตู้ load center แบบ main lug ของ S D มาใช้กับไฟ 1 เฟสได้ไม๊ครับ
คือว่ามีตู้ MDB เก่าอยู่ 1 ตู้ ที่ตู้มันมี volt meter กับ amp meter มาพร้อมกับ beaker mitsu 80 amp แต่เป็นตู้ single phase อยากเอามาใช้กับบ้านใหม่ ขอไฟ 30/100 s
comfy
อยากสั่งซื้อตัว power meter 3 phase สั่งในแอพไหนหรือเว็บไหนดีครับ
พอดีอยากจะสั่งซื้อ power meter 3 เฟสครับ ใช้ทำโปรเจค อยากได้ตัวที่รองรับสื่อสาร rs485 ได้ครับและอยากได้ตัวที่สามารถวัดค่าหลักได้คือ กระแสไฟฟ้าในแต่ละต่อเฟส ค่าแ
สมาชิกหมายเลข 3854218
ต่อ Ground แบบไหนดี
จากรูปจะเดินไฟจากบ้านไปเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหน้าบ้านระยะทาง 20 ม. อยากทราบว่าต่อ Ground แบบไหนถูกต้องและปลอดภัยครับ รูป1ต่อ Ground ลงดินเลย หรือ รูป2 เดินสาย
สมาชิกหมายเลข 4804858
ที่ตู้ mcb จะสามารถแยกสาย นิวทรัลของแต่ละวงจรย่อยได้อย่างไรบ้างครับ
มีการเดินสายเสร็จแล้วแต่สายนิวทรัลเดินมาจั๊มลงที่นิวทรัลบาร์ทั้งหมดเลย อยากทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถจับคู่ line, neutral ของแต่ละวงจรย่อยหลัง mdb บ้างครับ
หลี่หยุง
ค่าปรับ Power factor
สวัสดีครับ วันนี้จะมาขอตั้งคำถามเกี่ยวกับค่า Power factor ผมทำงานเป็นช่างอยู่ที่โรงงาน มีโอกาสได้เห็นใบแจ้งค่าไฟฟ้า พบว่าทางโรงงานมีค่าปรับ Power factor เดือนละ
สมาชิกหมายเลข 1849094
มีวิธีวัดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักรขนาดใหญ่ไหมครับ ?
ที่บริษัทพึ่งติดตั้งแพล้นยางมะตอยขนาด 1 ตัน มีหม้อแปลงขนาด 315 KVa จ่ายไฟให้กับตู้ MDB ก่อนแยกจ่ายให้กับ ตัวแพล้น , ออฟฟิต และ บ้านพักคนงาน มิเตอร์ที่การไฟฟ้ามา
สมาชิกหมายเลข 3668203
เครื่องทำน้ำอุ่น กับสายดินที่ไม่รู้ว่าลงถึงดินไหม? ควรต่อแบบไหนดีกว่า?
พอดีว่าจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นครับ ซึ่งจุดที่จะติดตั้งนั้น พอดีช่างเดินสายมาให้แล้ว มีสาย L,N,G ครบทั้งสามสาย แต่ติดปัญหา เรื่องสายดินนี้ละ เพราะไม่รู้ว่าช่าง
สมาชิกหมายเลข 2797708
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ออกแบบและสร้างบ้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
ดูแลและซ่อมแซมบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
การเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ under ground
ผมต้องการจะเดินสายไฟเข้าบ้านแบบ Under ground จาก meter การไฟฟ้า 30/100 ถึงตู้ MDB 30 m.
คำนวณโหลดคราวๆ 57 amp คูณค่า factor 125% อยู่ที่ 71.25 amp
ช่วยแนะนำ ขนาดสายไฟ ชนิดสายไฟ และท่อร้อยสาย (save cost เป็นหลัก การdesign overขอผ่าน)
ขอแบบการไฟฟ้ามา แล้วไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆในการเก็บเงินเพิ่ม