สอบถามการติดตั้งสายดิน วิธีการและขนาดสายไฟที่ควรใช้

พอดีได้เข้าไปดูความคืบหน้าของบ้านที่จองไว้กับโครงการ บังเอิญพบว่าต่อสายดินไว้ แต่ยังไม่ได้เก็บเรียบร้อย เลยสงสัยว่าวิธีการที่เค้าทำถูกหรือไม่

อย่างแรกสายไฟเดินออกจากลักษณะที่เป็นช่อง แล้วโยงลงพื้นแบบนี้ อยากทราบว่าหลังจากนี้เค้าต้องเก็บงานลักษณะไหนครับ ร้อยในท่อสีเหลืองแล้วลงดินใช่ไหมครับ





จุดเชื่อมต่อของสายไฟและแท่งกราวน์ควรลึกลงในดินหรืออยู่แค่ระดับเดียวกับพื้นแบบนี้ครับ ผมมองว่ามันน่าจะลึกลงไปสักหน่อย ดูจะปลอดภัยกว่า



สุดท้ายขนาดสายไฟที่ควรใช้สำหรับบ้านเดี่ยว พื้นที่ 120 ตร.วา ขนาดนี้พอไหมครับ เล็กไปหรือเปล่า




ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำแนะนำครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
-สายไฟที่เป็นสายดิน หรือ สายกราวน์  หากเบรกเกอร์เมนขนาดไม่เกิน 100A ขนาดสายกราวน์ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 sq.mm ของคุณขนาดสายไฟ 16 sq.mm ............ผ่านครับ

-เเท่งสายดิน เเนะนำเป็นขนาด 5/8 นิ้วเป็นเเบบชนิดเเท่งเหล็กหุ้มทองเเดง ความยาว 6 ฟุต ตอกลงดินจนมิด หรือ ตอกจนตอกไม่ลงเเต่ต้องไม่น้อยกว่า 80 cm. ทำการตัดเเท่งสายดินที่โผล่เหนือดินออกไป

เเเท่งสายดินในท้องตลาดมี 2 เเบบคือ เเบบหุ้มทองเเดง เเละ เเบบชุบผิวทองเเดง เน้นถูก ควรเลือกชนิดตามคำเเนะนำข้างบนที่เเนะนำไป


การต่อสายดินกับเเท่งสายดินตามในรูปก็ใช้ได้ครับ อย่าลืมเทปูนหุ้มส่วนตัวหัวใจที่ขันสายไฟกราวน์กับบเเท่งสายดินมีความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.ทุกๆด้าน เพื่อป้องกันความชื้นบริเวณจุดต่อเเท่งสายดิน

ส่วนกานเดินท่อร้อยสายไฟจากจุดผนังมายังเเท่งสายดินจะเป็นเเบบไหนก็ได้ครับ ร้อยท่อ หรือ เดินลอยก็ได้ครับเพราะเป็นสายดิน สายกราวน์