กำลังก่อสร้างโรงงาน ออกแบบเป็นพื้นสำเร็จวางบนคานแล้วถ่ายน้ำหนักไปลงที่ตอม่อและฐานรากเสาเข็มเดี่ยว เสาเข็มทั้งอาคารตอกถึงขั้นดินดาน ในระหว่างการตอกเสาเข็มปรากฏว่าเกิดมีเสาเข็มหัก 1 ต้น ผู้รับเหมาได้แซมเสาเข็มจำนวนสองต้นและวางแผนขยายขนาดฐานรากจากฐานรากเสาเข็มต้นเดียวเป็นฐานรากเสาเข็มสองต้น ทีนี้พอถึงขั้นตอนจะทำฐานราก เมื่อเทคอนกรีตหยาบและตัดเสาเข็มแล้ว สังเกตุว่า ผู้รับเหมาตัดเสาเข็มทั้งสามต้น (ต้นที่หัก +ต้นแซมสองต้น) โผล่ขึ้นมาจากคอนกรีตหยาบ 6ซม. เท่าๆ กัน
ผมเลยถามผู้รับเหมาว่าทำไมไม่กดเสาที่หักลงไปให้ต่ำๆ เพราะกลัวว่าต้นที่หักมันจะไปช่วยแบกน้ำหนักทำให้ฐานรากทรุดไม่เท่ากับฐานรากข้างเคียง ผู้รับเหมาตอบว่าเพราะเสาที่แซมทั้งสองต้นได้ตอกลึกถึงชั้นดินดานแล้ว เสาต้นที่หักไม่ถึงชั้นดานดังนั้นจึงไม่มีผลช่วยรับน้ำหนัก
สอบถามว่าผู้รับเหมาทำถูกต้องแล้วหรือไม่ครับ
สอบถามวิศวกรครับ
ผมเลยถามผู้รับเหมาว่าทำไมไม่กดเสาที่หักลงไปให้ต่ำๆ เพราะกลัวว่าต้นที่หักมันจะไปช่วยแบกน้ำหนักทำให้ฐานรากทรุดไม่เท่ากับฐานรากข้างเคียง ผู้รับเหมาตอบว่าเพราะเสาที่แซมทั้งสองต้นได้ตอกลึกถึงชั้นดินดานแล้ว เสาต้นที่หักไม่ถึงชั้นดานดังนั้นจึงไม่มีผลช่วยรับน้ำหนัก
สอบถามว่าผู้รับเหมาทำถูกต้องแล้วหรือไม่ครับ