อยากรู้ว่าในต่างประเทศเค้ามีวิธีการอะไรที่ไม่ให้น้ำกินน้ำใช้ในท่อที่ส่งเข้าบ้านแข็งตัว เมื่ออุณหภูมิติดลบมากๆครับ?

เค้าใส่สารอะไรลงไปในน้ำรึเปล่า เป็นอันตรายมั้ย หรือถ้าไม่ใส่สาร เค้าใช้ท่ออะไรในการส่งน้ำหรอครับ?
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
ยืนยันตาม คห 4 ครับ
ขอแชร์ประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับวิศวกรเยอรมัน ออกแบบระบบท่อของโครงการ gas kompressor station ของเมือง Ochtrup ประเทศเยอรมัน มีทั้งท่อ ก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำ ท่อลม ของส่วน Facility และรวมถึงท่อดับเพลิงด้วย อณุหภูมิช่วงหน้าหนาวอยู่ที่ประมาณ -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส
ผมจะอธิบายรายละเอียดของงานเกี่ยวกับท่อน้ำของโครงการนี้คราวๆนะครับ
1. เค้าใช้ท่อเหล็กฝังใต้ดินวัดจากผิวท่อด้านบน 1.2 เมตร แล้วจะมีการพันฉนวนเพื่อป้องกันการเกิดสนิมกัดกร่อนท่อด้วย และอุณหภูมิใต้ดินที่ ความลึก 1.2 เมตร มันสูงกว่าบนดินอยู่แล้ว ถ้าจำไม่ผิดน่าอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 5 องศาเซลเซียส
2. น้ำจะเริ่มแข็งตัวที่ 0 องศาได้ก็ที่ความดันบรรยากาศ (เท่ากับ 0 บาร์เกจ) แต่น้ำที่อยู่ในท่อมันมีความดันที่มากกว่าความดันบรรยากาศ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเท่าระบบน้ำทั่วไปที่ประมาณ 2.5 บาร์เกจ ถ้าจะทำให้เป็นน้ำแข็งได้ต้องต่ำกว่า 0 องศา