คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ปั้มลม 3 เฟสอยู่หนึ่งตัวกินไฟ 33,083VA
เอาค่านี้มาคิดได้เลยครับ ไม่ต้องใช้ค่า DF เพราะเราหาแค่ สาย และอุปกรณ์ป้องกันของตัวนี้
33083 / ( 1.73 x 380 ) = 50.3 A
เท่ากับกินไฟ เฟสละ 50.3 A
หากระแสถ้าเป็น โหลดต่อเนื่อง ก็คูณด้วย 125% อย่างที่เจ้าของกระทู้เข้าใจก็จะได้ค่า
1.25 x 50.3 = 62.875 A
ใช้ อุปกรณ์ป้องกัน เบรกเกอร์ 3 เฟส 63 AT ขนาดสาย CV 16 Sq.mm.
สายกราวด์เปิดตามตารางสาย ก็ใช้ สายกราวด์ THW 6 Sq.mm.
เอาค่านี้มาคิดได้เลยครับ ไม่ต้องใช้ค่า DF เพราะเราหาแค่ สาย และอุปกรณ์ป้องกันของตัวนี้
33083 / ( 1.73 x 380 ) = 50.3 A
เท่ากับกินไฟ เฟสละ 50.3 A
หากระแสถ้าเป็น โหลดต่อเนื่อง ก็คูณด้วย 125% อย่างที่เจ้าของกระทู้เข้าใจก็จะได้ค่า
1.25 x 50.3 = 62.875 A
ใช้ อุปกรณ์ป้องกัน เบรกเกอร์ 3 เฟส 63 AT ขนาดสาย CV 16 Sq.mm.
สายกราวด์เปิดตามตารางสาย ก็ใช้ สายกราวด์ THW 6 Sq.mm.
แสดงความคิดเห็น
รบกวนผู้รู้ถามโหลดไฟฟ้าหน่อยคับ
รวมทั้งหมด 99,249VA คิด DF. = 0.8 Total DF. = 79,400VA คิดหากระแส (79,000/1.732)/380 = 120.03A คิดเป็นโหลดต่อเนื่อง x 125 % 120.03x1.25 = 150.03 A อุปกรณ์ป้องกัน = 160 AT ขนาดสาย = 50 Sq.mm. ถูกต้องตามนี้หรือไม่ครับ พอดีผมทำการบ้านขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ