รบกวนผู้รู้ถามโหลดไฟฟ้าหน่อยคับ

มีโหลดปั้มลม 3 เฟสอยู่หนึ่งตัวกินไฟ  เฟสA 33,083VA  เฟสB 33,083VA  เฟสC 33,083VA
รวมทั้งหมด 99,249VA  คิด DF. = 0.8   Total DF. = 79,400VA คิดหากระแส (79,000/1.732)/380 = 120.03A คิดเป็นโหลดต่อเนื่อง x 125 %  120.03x1.25 = 150.03 A  อุปกรณ์ป้องกัน = 160 AT  ขนาดสาย = 50 Sq.mm. ถูกต้องตามนี้หรือไม่ครับ พอดีผมทำการบ้านขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
ปั้มลม 3 เฟสอยู่หนึ่งตัวกินไฟ  33,083VA

เอาค่านี้มาคิดได้เลยครับ ไม่ต้องใช้ค่า DF เพราะเราหาแค่ สาย และอุปกรณ์ป้องกันของตัวนี้

33083 / ( 1.73 x 380 ) = 50.3 A

เท่ากับกินไฟ เฟสละ 50.3 A

หากระแสถ้าเป็น โหลดต่อเนื่อง ก็คูณด้วย 125% อย่างที่เจ้าของกระทู้เข้าใจก็จะได้ค่า

1.25 x 50.3 = 62.875 A

ใช้ อุปกรณ์ป้องกัน เบรกเกอร์ 3 เฟส  63 AT  ขนาดสาย   CV 16 Sq.mm.

สายกราวด์เปิดตามตารางสาย ก็ใช้ สายกราวด์ THW  6 Sq.mm.