ความคิดเห็นที่ 2
ตามในมาตรฐาน ภาคผนวก ญ.
Earth fault loop impedance ของวงจรต้องน้อยกว่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์
เช่นถ้าเราสมมุติว่าใช้สายดินเป็นสายทองแดงขนาด 1.5 ตร.มม. มีค่า Impedance 13.027+j0.149 โอห์ม/กม. คูณความยาวของสายดิน
แล้วก็เอาค่าอิมพีแดนซ์นี้ ไปรวมกับค่าอิมพีแดนซ์ของสายจำหน่ายเช่น สายเข้ามิเตอร์ สายออกมิเตอร์ สายวงจรย่อย
ก็จะได้อิมพีแดนซ์รวมออกมา นั่นคือค่า Earth fault loop impedance ถ้านี้ค่านี้น้อยกว่าค่า Maximum earth fault loop impedance (Zs = Uo/Ia)
ก็ถือว่าขนาดนายดิน 1.5 ตร.มม.นี้ใช้ได้ ถ้าค่ายังมากกว่า Maximum earth fault loop impedance ก็ไปลดค่าอิมพีแดนซ์ของสายดินนั่นก็คือ
การเพิ่มขนาดสายดินให้ใหญ่ขื้น ซึ่งอาจจะทำให้ขนาดสายดินใหญ่เท่ากับสายเฟสก็ได้
Earth fault loop impedance ของวงจรต้องน้อยกว่า Maximum earth fault loop impedance ของเซอร์กิตเบรกเกอร์
เช่นถ้าเราสมมุติว่าใช้สายดินเป็นสายทองแดงขนาด 1.5 ตร.มม. มีค่า Impedance 13.027+j0.149 โอห์ม/กม. คูณความยาวของสายดิน
แล้วก็เอาค่าอิมพีแดนซ์นี้ ไปรวมกับค่าอิมพีแดนซ์ของสายจำหน่ายเช่น สายเข้ามิเตอร์ สายออกมิเตอร์ สายวงจรย่อย
ก็จะได้อิมพีแดนซ์รวมออกมา นั่นคือค่า Earth fault loop impedance ถ้านี้ค่านี้น้อยกว่าค่า Maximum earth fault loop impedance (Zs = Uo/Ia)
ก็ถือว่าขนาดนายดิน 1.5 ตร.มม.นี้ใช้ได้ ถ้าค่ายังมากกว่า Maximum earth fault loop impedance ก็ไปลดค่าอิมพีแดนซ์ของสายดินนั่นก็คือ
การเพิ่มขนาดสายดินให้ใหญ่ขื้น ซึ่งอาจจะทำให้ขนาดสายดินใหญ่เท่ากับสายเฟสก็ได้
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
สอบถาม วิธีคิด ขนาดสายกราวด์ ตามตารางของ วสท. ครับ
ตามตารางที่ 4.1 เขาใช้สูตรไหน ในการหาขนาด สายกราวด์ครับ
ตามตารางที่ 4.2 เขาใช้สูตรไหนในการหาขนาดสายกราวด์ครับ
บังเอิญตอนใช้งานที่ไรก็เปิดแต่ในตารางทุกที อยากรู้ที่มา ที่ไป ว่าเขาใช้หลักการและวิธีการคำนวนอย่างไรครับ
รบกวนผู้รู้บอกหน่อย