โรงงานใช้ไฟ 3เฟส 200v ต่อแบบเดลต้าจากหม้อแปลง จะหาเส้น Nที่ไหนครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
R - S 200v
S - T 200v
R - T 200v
ที่ตู้เมนเบรคเกอร์มีสายไฟมา 3เส้น ช่างอาคารของโรงงานบอกว่าดึงเฟสไหนมาใช้ก็ได้ จะได้ประมาณ 200v แต่ทีนี้ลองวัดไฟดูแล้วมันเป็น Lทั้ง 2เส้นเลย ปัญหาคือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปก็คงใช้งานได้ปกติ แต่นี่มันเป็น UPS แบบทรูออนไลน์ ซึ่งจะต้องมี Nมาอ้างอิงด้วย จะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เครื่องกลึง cnc มือสอง จากญี่ปุ่น หม้อแปลงไฟต้องต่อ กราวด์ หรือไม่ครับ
สวัสดีครับ ขอสอบถาม ผู้มีประสบการณ์หน่อยครับ พอดีผมกำลัง จะซื้อเครื่องกลึง cnc มือสอง จากญี่ปุ่นไฟ 3เฟส 200v ซื้อหม้อแปลง 53kva จากทางร้านขายเครื่องเลย ได้รับคำตอบจากทางร้าน ว่า จะต่อสาย กราวด์ หรือไม
sooroo14
สายเมนไฟมาทั้ง 2 เส้น
บ้านเป็นร้านค้าเก่าเกิน 10 ปี ไฟก็จั้มกันมั่วไปหมด เลยเดินใหม่ทั้งหลัง ร้อยท่ออย่างดี ปลั้กมีสายดินทุกอัน ตอนแรกไม่มีปัญหา ต่อมามีฟ้าผ่าใกล้บ้าน ไฟเริ่มรั่ว ตู้แช่มีไฟดูดทุกตู้ ไล่เช็ดดูสายดินมีไฟมา ไ
สมาชิกหมายเลข 5528331
มีโอกาสที่บุรีรัมย์จะเจริญไล่ๆโคราชไหม
สวัสดีครับ ขอออกตัวคนว่าเราเป็นคนบุรีรัมย์ที่ไปเรียนที่โคราช เราเห็นการพัฒนาเมืองอะไรต่างๆของเขาแล้วย้อนกลับมามองจังหวัดตัวเอง บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ติดภาคตะวันออกเหมือนกัน มีโอกาสที่จะพัฒนาระบบสาธาร
สมาชิกหมายเลข 5275039
การที่เราพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นเมืองการบินตะวันออกจะดึงการลงทุนอะไรเข้ามาได้บ้างครับ
ไทยเราพยายามพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นเมืองการบินภาคตะวันออกโดยมีการลงทุนก่อสร้างรันเวย์ที่2ไปแล้วในปีที่แล้วจะแล้วเสร็จปี2571และวันนี้ทางBTSก็ได้เริ่มก่อสร้างพัฒนาเมืองการบินแล้วหลังออกNTPให้เริ่มก่อสร
สมาชิกหมายเลข 7031897
เล่าให้ฟัง โซล่าเซล ที่ร้านกาแฟ...
ตอนนี้ที่ตัวอาคารเสร็จแล้ว อยู่ในช่วงตกแต่งด้านนอกอาการ ส่วนระบบโซล่าเซลที่ร้าน ใช้18 แผง แบบ On-Grid 3 เฟส (อย่าไปสนใจแบรนด์นะครับ มีหลายแบรนด์ ) ชุดคอนโทรล ตรวจสอบออนไลน์ได้ ชุดเบรคเกอร์ รับไฟฟ้าจ
สมาชิกหมายเลข 1157226
เลือกคู่สายไฟL,Nกับ1,2 ยังไง?
ผมต่อไฟจากสายเมนขนาด2x6มม.มาเข้าเบรคเกอร์แล้วต่อด้วยสายไฟเยอรมันมาที่ปลั๊กที่มีขั้วLและN เพื่อเข้าเครื่องเสียงครับ.. แต่สายไฟเยอรมันมีสีดำเหมือนกัน พิมพ์เลข1 กับ2 เลยไม่แน่ใจจ
สมาชิกหมายเลข 1668967
เมนเบรคเกอร์ตัด ถ้าดึง RCBO ออก เบรคเกอร์ตัวย่อยจะตัดไหม
เมนเบรคเกอร์ตัด แต่เบรคเกอร์ตัวย่อยไม่ตัด(ตัวย่อยที่เอาลง 3 ตัวคือไม่ได้ใช้งาน) พอเอาเบรคเกอร์ตัวย่อยลงทั้งหมดแล้วยกเมนเบรคเกอร์ขึ้น ไล่เปิดทีละตัว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีก็ตัดอีก ทำยังไงก็ไม่หายตัด อยา
สมาชิกหมายเลข 2466671
ถ้าหนูกัดสายไฟ 2 จุดนี้จะเป็นยังไงคะ
จุดที่ 1 คือ กัดสายไฟปั๊มน้ำ ที่เสียบกับปลั๊กพ่วงอยู่ จุดที่ 2 คือ สายไฟเส้นนี้ต่อมาจากเบรคเกอร์ย่อย ที่เดินห่างออกมาจากตู้ไฟเมนหลัก (เบรคเกอร์นอกตู้) และสายนี้ขึ้นทะลุเพดานไปชั้น 2 และปลายสายไฟพันเท
bubble1
ทำไมระบบไฟ UPS ทรูออนไลน์ถึงไม่สามารถใช้สายร่วมกับไฟอาคารได้ครับ
เจอมาหลายที่ที่มีปัญหาว่าเวลาไฟดับ โหลดก็ดับตามไปด้วย แต่ UPSยังคงทำงาน แต่ถ้าไฟอาคารมาปกติโหลดถึงจะทำงาน ... พอเราเทสโดยการปิดเบรคเกอร์ของไฟเข้า UPSออกไป(จำลองสถานะการณ์ไฟดับ) UPSก็ยังสำรองไฟปกติ ...
sanchai0045
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
โรงงานใช้ไฟ 3เฟส 200v ต่อแบบเดลต้าจากหม้อแปลง จะหาเส้น Nที่ไหนครับ
S - T 200v
R - T 200v
ที่ตู้เมนเบรคเกอร์มีสายไฟมา 3เส้น ช่างอาคารของโรงงานบอกว่าดึงเฟสไหนมาใช้ก็ได้ จะได้ประมาณ 200v แต่ทีนี้ลองวัดไฟดูแล้วมันเป็น Lทั้ง 2เส้นเลย ปัญหาคือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปก็คงใช้งานได้ปกติ แต่นี่มันเป็น UPS แบบทรูออนไลน์ ซึ่งจะต้องมี Nมาอ้างอิงด้วย จะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ