โรงงานใช้ไฟ 3เฟส 200v ต่อแบบเดลต้าจากหม้อแปลง จะหาเส้น Nที่ไหนครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
R - S 200v
S - T 200v
R - T 200v
ที่ตู้เมนเบรคเกอร์มีสายไฟมา 3เส้น ช่างอาคารของโรงงานบอกว่าดึงเฟสไหนมาใช้ก็ได้ จะได้ประมาณ 200v แต่ทีนี้ลองวัดไฟดูแล้วมันเป็น Lทั้ง 2เส้นเลย ปัญหาคือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปก็คงใช้งานได้ปกติ แต่นี่มันเป็น UPS แบบทรูออนไลน์ ซึ่งจะต้องมี Nมาอ้างอิงด้วย จะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สายเมนไฟมาทั้ง 2 เส้น
บ้านเป็นร้านค้าเก่าเกิน 10 ปี ไฟก็จั้มกันมั่วไปหมด เลยเดินใหม่ทั้งหลัง ร้อยท่ออย่างดี ปลั้กมีสายดินทุกอัน ตอนแรกไม่มีปัญหา ต่อมามีฟ้าผ่าใกล้บ้าน ไฟเริ่มรั่ว ตู้แช่มีไฟดูดทุกตู้ ไล่เช็ดดูสายดินมีไฟมา ไ
สมาชิกหมายเลข 5528331
เครื่องกลึง cnc มือสอง จากญี่ปุ่น หม้อแปลงไฟต้องต่อ กราวด์ หรือไม่ครับ
สวัสดีครับ ขอสอบถาม ผู้มีประสบการณ์หน่อยครับ พอดีผมกำลัง จะซื้อเครื่องกลึง cnc มือสอง จากญี่ปุ่นไฟ 3เฟส 200v ซื้อหม้อแปลง 53kva จากทางร้านขายเครื่องเลย ได้รับคำตอบจากทางร้าน ว่า จะต่อสาย กราวด์ หรือไม
sooroo14
เลือกคู่สายไฟL,Nกับ1,2 ยังไง?
ผมต่อไฟจากสายเมนขนาด2x6มม.มาเข้าเบรคเกอร์แล้วต่อด้วยสายไฟเยอรมันมาที่ปลั๊กที่มีขั้วLและN เพื่อเข้าเครื่องเสียงครับ.. แต่สายไฟเยอรมันมีสีดำเหมือนกัน พิมพ์เลข1 กับ2 เลยไม่แน่ใจจ
สมาชิกหมายเลข 1668967
ทำไมระบบไฟ UPS ทรูออนไลน์ถึงไม่สามารถใช้สายร่วมกับไฟอาคารได้ครับ
เจอมาหลายที่ที่มีปัญหาว่าเวลาไฟดับ โหลดก็ดับตามไปด้วย แต่ UPSยังคงทำงาน แต่ถ้าไฟอาคารมาปกติโหลดถึงจะทำงาน ... พอเราเทสโดยการปิดเบรคเกอร์ของไฟเข้า UPSออกไป(จำลองสถานะการณ์ไฟดับ) UPSก็ยังสำรองไฟปกติ ...
sanchai0045
ไฟดาวไลน์ระเบิดทุกครั้งที่ฟิวส์แรงสูงตัวต้นทางทริป ทั้งๆที่ไฟปืดสวิทช์อยู่
ฟิวแรงสูงจะมีอยู่2ที่ปากซอย1ที่และบนหม้อแปลง1ที่ ถ้าตัวบนหม้อแปลงทริปไม่เป็นไร แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวปากซอยทริปแล้วจะทำให้หลอดไฟระเบิดทุกรอบเลย บ้านมีระบบกราวด์มีRcboทริปทุกรอบ แต่ที่หม้อแปลงตัวกับดักแ
สมาชิกหมายเลข 6097739
ไม่แน่ใจว่าเมนบอร์ดเสียงหรือเปล่าครับ
อาการคือว่าเล่นๆอยู่แล้วอยู่ดีๆคอมก็ดับทีนี้เปิดไม่ติดเลยลองรื้อออกมาดูทดสอบเปลี่ยน power supply แล้วเปิดเครื่องก็ยังไม่ติดที่นี้ลองดึงไฟเลี้ยงCPU ออกที่นี้เปิดเครื่องแล้วพัดลมหมุนแป๊บนึงแล้วดับทีนี้ล
สมาชิกหมายเลข 7428391
เวลาทุบปูน ที่เป็นโครสร้าง ทั้งถนน เสา กำแพง แม้แต่วงปูน เทียบกับของตึก สตง. ทำไมมันต่างกับที่เคยเห็น
เวลาทุบปูน ที่เป็นโครสร้าง ทั้งถนน เสา กำแพง แม้แต่วงปูน ก็จะต้องเห็นเศษปูน เป็นตุ้มๆ เป็นก้อนเล็กๆ เกาะติดกับเหล็กเส้น ทำไมมองในคลิปต่างๆ ของตึก สตง. ไม่พบแบบนั้นเลย ยิ่งภาพมุมกว้างช่วงนี้ที่ใช้เครื
สมาชิกหมายเลข 5422989
อดีตวิศวกร อิตาเลียนไทย เผย เหล็ก SD50T เปราะกว่าเหล็กอื่น
อดีตวิศวกรบริษัทอิตาเลียนไทยฯ เผย ต้องตรวจสอบให้ละเอียดทั้งเรื่องวัสดุที่ใช้ก่อสร้างตึกสตง. เบื้องต้นภาพโครงสร้างเหล็ก ที่ปรากฏตามสื่อ พบใช้ประเภทของเหล็ก ที่มีอักษรตัว T ซึ่งไม่เหมาะสมกับการสร้างตึกส
ทาสแมว
ปูนนอนชริ้งค์ ปูนเกร๊าท์ กับปูน Repair Motar ต่างกันอย่างไรครับ ผมอ่านพบว่า ปูนเกร็าท์ ซ่อมโครงสร้างได้ แต่ราคาถูก
ขอความรู้ครับ ผมอ่านในอินเตอร์เนท เขาเขียนว่า ปูนนอนชริ้งค์ ปูนเกร๊าท์ เป็นปูนที่ไม่หดตัว และสามารถใช้ในงานซ่อมโครงสร้างได้ ผมดูราคาที่ขาย ค่อนข้างเป็นมิตร ในน้ำหนักที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับ ปูน Rep
นมสิการ
จะเดินสายไฟเส้นใหม่เฉพาะต่างหากจากเครื่องทำนํ้าอุ่นเดินตรงมาที่เบรคเกอร์เลยจะได้ไหมครับ
เพราะสายไฟที่บ้านเก่าแล้ว เส้นขนาดเล็กมากๆ เบรคเกอร์ก็แค่ 20 A พอเปิดนํ้าอุ่นอุณหภูมิ MAX ทีไรเบรคเกอร์ก็ตัดทุกที ถ้าจะเปลี่ยนเบรคเกอร์เพิ่ม A มากกว่านี้ก็ห่วงสายไฟจะรับไม่ได้ กลัวไฟไหม้ เลยว่
สมาชิกหมายเลข 8722128
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
โรงงานใช้ไฟ 3เฟส 200v ต่อแบบเดลต้าจากหม้อแปลง จะหาเส้น Nที่ไหนครับ
S - T 200v
R - T 200v
ที่ตู้เมนเบรคเกอร์มีสายไฟมา 3เส้น ช่างอาคารของโรงงานบอกว่าดึงเฟสไหนมาใช้ก็ได้ จะได้ประมาณ 200v แต่ทีนี้ลองวัดไฟดูแล้วมันเป็น Lทั้ง 2เส้นเลย ปัญหาคือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปก็คงใช้งานได้ปกติ แต่นี่มันเป็น UPS แบบทรูออนไลน์ ซึ่งจะต้องมี Nมาอ้างอิงด้วย จะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ