เรื่องมีอยู่ว่า ผู้รับเหมาแก้ไขการหนีศูนย์ของเสาล่าง ซึ่งทำให้ระยะเสาชั้นสองผิดไป จึงตัดเหล็กหัวเสาที่เชื่อมต่อเสาชั้น 2 ออก 2 เส้นมาตั้งอีกด้านหนึ่ง แล้วหล่อเสาชั้น 2
พอเห็นเข้าเลยท้วงบริษัทฯที่จ้างผู้รับเหมา บริษัทฯ ได้เสนอวิธีการแก้ไขตามแบบงานแก้ใขโครงสร้างเสา โดยใช้วิธีใช้สารเคมีในการยึดเหล็กเสริมเสาชั้น 2 กับคอนกรีต เลยอยากถามว่าทำแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ? ขอความเห็นหน่อยค่ะ
วิธีที่บริษัทว่าจะใช้ คือ High Performance Injection System
HIT-RE 500-SD
The high performance injection adhesive system for reinforcement bars and threaded rod applications in concrete.
ตามลำดับรูปประกอบเพื่อความเข้าใจดังนี้
ภาพ1 เสาชั้นสองที่ตั้งหนีศูนย์จากชั้นหนึ่ง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ภาพ2 ผู้รับเหมาตัดเหล็กหัวเสา 2 เส้นขวามือ(เห็นเป็นปุ่ม)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ภาพ 3 มาตั้งด้านซ้ายเพื่อให้เสาเขยิบมาทางซ้าย
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ภาพ 4 ภาพนี้ให้ทุบทิ้งจึงรู้ว่ามีการตั้งเหล็กหลอกไว้ดังภาพ 3 โดยไม่ได้เชื่อมกับคาน
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ต้องการคำแนะนำ เรื่องการแก้ไขโครงสร้างเสา
พอเห็นเข้าเลยท้วงบริษัทฯที่จ้างผู้รับเหมา บริษัทฯ ได้เสนอวิธีการแก้ไขตามแบบงานแก้ใขโครงสร้างเสา โดยใช้วิธีใช้สารเคมีในการยึดเหล็กเสริมเสาชั้น 2 กับคอนกรีต เลยอยากถามว่าทำแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ? ขอความเห็นหน่อยค่ะ
วิธีที่บริษัทว่าจะใช้ คือ High Performance Injection System
HIT-RE 500-SD
The high performance injection adhesive system for reinforcement bars and threaded rod applications in concrete.
ตามลำดับรูปประกอบเพื่อความเข้าใจดังนี้
ภาพ1 เสาชั้นสองที่ตั้งหนีศูนย์จากชั้นหนึ่ง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ภาพ2 ผู้รับเหมาตัดเหล็กหัวเสา 2 เส้นขวามือ(เห็นเป็นปุ่ม)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ภาพ 3 มาตั้งด้านซ้ายเพื่อให้เสาเขยิบมาทางซ้าย
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ภาพ 4 ภาพนี้ให้ทุบทิ้งจึงรู้ว่ามีการตั้งเหล็กหลอกไว้ดังภาพ 3 โดยไม่ได้เชื่อมกับคาน
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้