พอดีที่จะต้องเทพื้นคอนกรีตโดยใช้เครื่องผสมปูนโดยมีมอเตอร์ 3HP เป็นตัวเดินเครื่อง ด้วยความไม่ประมาทก็เลยเอามัลติมิเตอร์ไปเช็ค Volt ก่อนที่จะเดืนเครื่อง
ปรากฏว่าไฟมาไมุ่ถึง 220v มาเพียงแึค่ 205v ตอนแรก็ไม่แปลกใจอะไรครับ นึกว่าสายไฟมันยาว (สายดำเบอร์ 25) แล้วปลายสายมันจะดรอบเป็นธรรมดา อ้อ...มิเตอร์ขนาด 15(45) แอมป์ครับ
ผมก็เลยลองไปเช็ึืคที่มิเตอร์ของต้นสายโดยตรงเลย (เสาไฟของการไฟฟ้า) ผลก็ได้เื่ท่าเดิมครับ 205-208 ราวๆนี้ไม่ถึง 220v ครับ
มีคำถามดังนี้ครับ
1. ในกรณีีนี้เกิดจากอะไรครับ แล้วมันปกติหรือไม่ หากไม่ปกติจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
2. ไฟมาต่ำกว่า 220v แบบนี้จะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้หรือไม่ครับ หากไหม้จะไหม้ง่ายแค่ไหนครับ
ไฟมาไม่ถึง 220V ครับ เหลือแค่ 205V ทั้งต้นสายและปลายสาย
ปรากฏว่าไฟมาไมุ่ถึง 220v มาเพียงแึค่ 205v ตอนแรก็ไม่แปลกใจอะไรครับ นึกว่าสายไฟมันยาว (สายดำเบอร์ 25) แล้วปลายสายมันจะดรอบเป็นธรรมดา อ้อ...มิเตอร์ขนาด 15(45) แอมป์ครับ
ผมก็เลยลองไปเช็ึืคที่มิเตอร์ของต้นสายโดยตรงเลย (เสาไฟของการไฟฟ้า) ผลก็ได้เื่ท่าเดิมครับ 205-208 ราวๆนี้ไม่ถึง 220v ครับ
มีคำถามดังนี้ครับ
1. ในกรณีีนี้เกิดจากอะไรครับ แล้วมันปกติหรือไม่ หากไม่ปกติจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
2. ไฟมาต่ำกว่า 220v แบบนี้จะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้หรือไม่ครับ หากไหม้จะไหม้ง่ายแค่ไหนครับ