ขอถามเกี่ยวกับการคำนวนแรงดึง หน่อยครับ
กระทู้คำถาม
ฟิสิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
คือผมจะดึงสาย Cable ใต้ดิน Underground Cable คือในข้อกำหนดสาย 400 Sq.mm เค้าห้ามให้แรงดึงเกิน 28 kN
1 จะรู้ได้ไงว่าแรงที่ดึงมันไม่เกิน 28 kN คำนวนยังไงครับ ?
2 และเครื่องดึง ต้องมีขนาดเท่าไร ?
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
Underground Cable
Underground Cable ( สายนไฟใต้ดิน ) พอดีผมกำลังจะทำโครงงานเรื่องนี้อยู่ครับ อยากได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการ Reference ใครมี link ของจากที่ไหนก็ได้ครับอยากได้ข้อมูลมากเลย ( ถ้าเป็นเหล่งจากของต่างประเทศจะด
สมาชิกหมายเลข 3670451
กทม จะเอาสายไฟลงดิน คือฝังดิน หรือวางสายในอุโมงค์ครับ
เห็นกรุงเทพมีโครงการหลายที่เลย ที่ทำโดย กฟน ผมสงสัยว่าเขาใช้สายยังไงครับ เป็น underground cable หรือเป็นสายไฟเหมือนบนอากาศแต่แค่เอาใส่อุโมงค์ หรือฝังดินเฉยๆครับ อยากทราบรูปแบบคร่าวๆครับ ขอบคุณมากครับ
ของโปรดประโยชน์สูงสุด
สอบถาม k888 เรื่องโปรสมัครบัตรร่วมกสิกรไทย โรบินสัน ฟรีกระเป๋าline
1. มีบัตรหลักใช้อยู่แล้วสามารถสมัครบัตรเสริมเพิ่ม จะได้ร่วมโปรฟรีกระเป๋าหรือเปล่าครับ 2. เงื่อนไขที่ใช้30000บาท คำนวนยอดที่ใช้ยังไงครับ - คำนวนเฉพาะยอดหลังเปิดบัตรไป60วัน หรือ คำนวนยอดหลังเปิดบัตรจนถึ
แมวลายน้อย
สอบถามเรื่อง สายไฟ vct ร้อยท่อ hdpe
พอดีจะใช้สายไฟ vct ขนาด 2*1.5 sq.mm. ร้อยท่อ hdpe ฝั่งดิน สามารถทำได้หรือไม่ ผิดข้อกำหนดอะไรหรือไม่ หรือมีข้อกำหนดไหมถ้าจะใช้สาย vct ร้อยท่อ hdpe ฝั่งดิน ต้องมีขนาดของสายไฟ 4 sq.mm. ขึ้นไป ขอบคุณครั
สมาชิกหมายเลข 3951225
ปัญหาใหญ่ ของระบบคำนวนบำนาญ จากการคำนวนจากเงินเดือนทีใช้ฐาณ 5 ปีสุดท้ายของการทำงาน ปรับมาเป็นตลอดอายุการทำงาน
ปรับเพดานขึ้นไป 23,000ดีอยู่แล้ว เพราะจะได้ไม่ตันแค่ 15,000 แต่การเอาค่าแรงเมื่อ 30-40 ปีก่อนมาคำนวน มันไม่ใช่ป่าว ค่าแรง ค่าครองชีพนานขนาดนั้น มันต่างกเันเกินไป อาจริงๆนะ แรงงานส่ว
สมาชิกหมายเลข 7936622
เซียนไฟฟ้า รบกวนทางนี้ด้วยครับ(เรื่องแรงดันตก)
ผมกำลังคำนวนหาขนาดสาย เพื่อจ่ายโหลด 1250 A. ที่ความยาว 100 m. สาย CV เบอร์ 240 ควบ 4 เส้นต่อเฟส ปกติผมจะใช้สูตรในการคำนวนแรงดันตก ประมาณนี้ และค่า สปส ตามนี้ แต่ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นว่า ต้องการใช
ข้าวเหนียวหมูอ้วน
มาตรฐานการ ติดตั้ง และออกแบบ ระบบไฟฟ้า ใหม่ ปี 2553
รบกวน พี่ๆ ทุกท่าน ช่วยไขข้อสงสัย เกี่ยวกับ การออกแบบ ระบบไฟฟ้า ด้วยครับ เรื่องที่จถามมีอยู่ว่า หม้อแปลง ขนาด 250 kVA สามารถ จ่ายโหลด ได้ ประมาณ = 250k/(1.732*400) = 360.84A ถ้าเดินบนลูกถ้วย แรงต่
สมาชิกหมายเลข 894214
สอบถาม วิธีหา ค่า K หรือการนำความร้อนของของแข็ง
อยากทราบว่า สุตรการคำนวนหาค่า K หรือ ความร้อนของของแข็ง ต.ย นำหินปูนไปเผาที่ อุณหภูมิ 1000 องศา เป็นเวลา 1 ชม. ละได้ค่าความร้อนของหินปูนมา เท่ากับ 400 องศา เราจะคำนวนหาค่าการนำความ ร้อน อย่างไงคร
สมาชิกหมายเลข 982458
ยอดเงินในกรุงศรีเพิ่มเอง เพราะอะไรคะ??
คือตอนแรกมีเงินอยู่ 400 แล้วโอนเข้ามาอีก120 รวม 520 แต่ยอดเงินคงเหลือ ตรงการเเจ้งเตือนมันเขียน646.90 อย่างนี้จะโดนดึงเงินคืนไหมคะ ((ปกติใช้แต่กสิกร แต่ชอบโอนเงินมาเก้บไว้ในกรุงศรี ทีละ 400-500 พึ่งกล
สมาชิกหมายเลข 8486153
เทียบภาพถ่ายกรุงเทพมหานคร จากกระสวยอวกาศของ NASA และจากบนสถานีอวกาศ ในช่วงเวลาห่างกันกว่า 28 ปี!
ภาพบนเป็นรูปเมืองหลวงของประเทศไทยในตอนกลางวัน ถ่ายโดยนักบินอวกาศภารกิจ STS-59 ซึ่งเดินทางไปกับกระสวยอวกาศ Endeavour เมื่อเดือนเมษายน 1994 ด้วยความสูงของวงโคจรประมาณ 200 กิโลเมตรจากพื้นดิน ส่วนภาพล่าง
สมาชิกหมายเลข 8400221
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ขอถามเกี่ยวกับการคำนวนแรงดึง หน่อยครับ
1 จะรู้ได้ไงว่าแรงที่ดึงมันไม่เกิน 28 kN คำนวนยังไงครับ ?
2 และเครื่องดึง ต้องมีขนาดเท่าไร ?