คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 12
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
วิศกรของการไฟฟ้าบอกกับผมว่า ....
เพื่อให้กระแสลัดวงจรมีค่ามากที่สุด เพื่อให้เบรกเกอร์ปลดวงจร ... ตังอย่างเช่น
เครื่องซักผ้า มอเตอร์ชำรุดมีไฟรั่ว ...
ถ้าบ้านนั้น "สายดินไม่ได้ต่อกับสาย N ที่ตู้โหลดเซนเตอร์" ... แยกต่อต่างหาก
กระแสที่ไฟที่รั่ว จะไหลผ่านสายดินไปยังหลักดิน ... ถ้าหลักดิน + สายต่อลงดินแน่นหนา ไฟจะไม่ดูดคน
แต่กระแสลัดวงจรอาจไม่มากพอที่จะทำให้เบรกเกอร์ปลดวงจรออก ... ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่
การที่เบรกเกอร์ไม่ปลดวงจรนั้น ตัวปัญหาก็ยังอยู่ เพียงแต่รอวันสายดินขาดจึงจะมีผลครับ
ถ้าบ้านนั้น "สายดินต่อกับสาย N ที่ตู้โหลดเซนเตอร์" ...
กระแสที่ไฟที่รั่วจะไหลผ่านสายดินไปยังขั้วนิวตรอล + หลักดิน ...
ถ้าหลักดิน + สายต่อลงดินแน่นหนา ไฟจะไม่ดูดคน แต่กระแสลัดวงจรอาจมากพอที่จะทำให้เบรกเกอร์ปลดวงจรออก ...
เป็นการตัดปัญหาออกจากระบบ ... ถึงสายต่อลงดินหรือหลักดินจะไม่สมบูรณ์ ไฟก็ไม่ดูดคนครับ
ยกเว้นสายต่อลงดิน + หลักดินที่หม้อแปลงขาดด้วย อย่างนั้นก็ ตัวใครก็ตัวคนนั้นครับ ...
แต่ถ้าสายต่อลงดิน + หลักดินของบ้านนั้นดี ... ถึงสาย N ที่หม้อแปลงขาดก็ไม่มีปัญหาครับ ....
แต่ก็ไม่เชิงเสียทีเดียว เพราะถ้าบ้านอื่นไม่มีสายดินต่อกับ N ในตู้โหลดเซนเตอร์ กระแสทั้งหมดจะมาไหลลงดินที่บ้านนั้นครับ ...
ดังนั้นทุกบ้านควรช่วยกันต่อสายดินจะดีที่สุด อย่าไปคิดว่าเป็นการช่วยการไฟฟ้าลดขนาดสายนิวตรอล ...
แต่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวท่านเองครับ ..
เพื่อให้กระแสลัดวงจรมีค่ามากที่สุด เพื่อให้เบรกเกอร์ปลดวงจร ... ตังอย่างเช่น
เครื่องซักผ้า มอเตอร์ชำรุดมีไฟรั่ว ...
ถ้าบ้านนั้น "สายดินไม่ได้ต่อกับสาย N ที่ตู้โหลดเซนเตอร์" ... แยกต่อต่างหาก
กระแสที่ไฟที่รั่ว จะไหลผ่านสายดินไปยังหลักดิน ... ถ้าหลักดิน + สายต่อลงดินแน่นหนา ไฟจะไม่ดูดคน
แต่กระแสลัดวงจรอาจไม่มากพอที่จะทำให้เบรกเกอร์ปลดวงจรออก ... ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่
การที่เบรกเกอร์ไม่ปลดวงจรนั้น ตัวปัญหาก็ยังอยู่ เพียงแต่รอวันสายดินขาดจึงจะมีผลครับ
ถ้าบ้านนั้น "สายดินต่อกับสาย N ที่ตู้โหลดเซนเตอร์" ...
กระแสที่ไฟที่รั่วจะไหลผ่านสายดินไปยังขั้วนิวตรอล + หลักดิน ...
ถ้าหลักดิน + สายต่อลงดินแน่นหนา ไฟจะไม่ดูดคน แต่กระแสลัดวงจรอาจมากพอที่จะทำให้เบรกเกอร์ปลดวงจรออก ...
เป็นการตัดปัญหาออกจากระบบ ... ถึงสายต่อลงดินหรือหลักดินจะไม่สมบูรณ์ ไฟก็ไม่ดูดคนครับ
ยกเว้นสายต่อลงดิน + หลักดินที่หม้อแปลงขาดด้วย อย่างนั้นก็ ตัวใครก็ตัวคนนั้นครับ ...
แต่ถ้าสายต่อลงดิน + หลักดินของบ้านนั้นดี ... ถึงสาย N ที่หม้อแปลงขาดก็ไม่มีปัญหาครับ ....
แต่ก็ไม่เชิงเสียทีเดียว เพราะถ้าบ้านอื่นไม่มีสายดินต่อกับ N ในตู้โหลดเซนเตอร์ กระแสทั้งหมดจะมาไหลลงดินที่บ้านนั้นครับ ...
ดังนั้นทุกบ้านควรช่วยกันต่อสายดินจะดีที่สุด อย่าไปคิดว่าเป็นการช่วยการไฟฟ้าลดขนาดสายนิวตรอล ...
แต่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวท่านเองครับ ..
สมาชิกหมายเลข 6077277 ถูกใจ, พ่อเจเจ ถูกใจ, นฤมลประการ ถูกใจ, black vios man ถูกใจ, JSCHTUM ถูกใจ, ช่วยอธิบายกับฉัน ถูกใจ, tunnie555 ถูกใจ, FindSomeOneToLoveMe ถูกใจ, safety first ถูกใจ, kronthon ถูกใจรวมถึงอีก 1 คน ร่วมแสดงความรู้สึก
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
ทำไมต้องต่อสาย N ลงดินด้วยครับ
ผมอ่านเกี่ยวกับเรื่องพวกรางปลั๊ก L N G อะไรอย่างงี้อะครับ เข้าใจแบบงูๆปลาๆ)
ที่งงคือจากวงจร ทำไมไม่แยก N ก็ N ไปเลย G ก็ G ไปเลย
เอามารวมกันแบบนี้มันไม่กลายเป็นสายเดียวกันหรอครับ
ดูจากรูปวงจรสมตติเราเอา G จากเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเข้าแท่น G (แท่นด้านบน) อย่างงี้มันไม่กลายเป็นเหมือนกับว่ามันคือ N ที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าหรอครับ
แล้วสายที่เข้า N ตรง Main Breaker นี้จะเป็น N หรือ G กันแน่ครับ เพราะทั้งมาจากสาย N จากนอกบ้าน และก็ลงดินด้วย
มาคิดดูก็งงว่าตกลงว่าแท่นด้านบน ถ้าดูจากเครื่องใช้ไฟฟ้ามันคือ G แต่ถ้าดูจาก Main Breaker มันคือ N ผมเข้าใจถูกไหมครับ
งงครับ ช่วยชี้แนะสั่งสอนผมทีครับ
อ้างอิง##
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2009/09/R8282215/R8282215.html
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0579b2b9f47f6e65
http://myreadertips.blogspot.com/2010/12/ground.html