คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
สารเคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Cooling tower หรือที่เรียกกันว่า Corrosion inhibitor จะแบ่งเป็น 2 พวก พวกแรกเรียกว่าพวก Anodic พวกนี้จะเคลือบที่ผิวโลหะเพื่อลดการสัมผัสกับออกซิเจน ในกลุ่มนี้ก็พวก Molybdate, Orthophosphate, Nitrite อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า Cathodic กลุ่มนี้จะเคลือบผิวโลหะและเป็นตัวจ่ายอิเลกตรอนแทนผิวโลหะ กลุ่มนี้ได้แก่พวก Zinc, Polyphosphate และ Phosphonate แต่ปกติแล้วการควบคุมคุณภาพน้ำใน Cooling เราจะดูค่า Index เช่น LSI เพื่อดูว่าสภาวะเป็นไปในทางกัดกร่อน หรือไปในทางเกิดตะกรัน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบในเบื้องต้นว่าต้องการให้มี Cycle of concentration เท่าไหร่ มีระบบเติมกรดหรือไม่ ควรมีอัตราการ Blowdown เท่าไหร่ ปกติแล้วเราจะควบคุมให้ค่า LSI อยู่ในช่วงที่เกิดตะกรันมากกว่าในทางกัดกร่อน แล้วเติมสารเคมีป้องกันการเกิดตะกรัน จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกับ Cooling tower มากกว่านะครับ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
ขอถามเกี่ยวกับ Chemical water treatment สำหรับ Cooling Tower
Molybdate Based
Orthophosphate Based
ทีนี้ตอนผมโทรไปถามที่บริษัท ขายเคมีภัณฑ์สำหรับผ้องกันสนิม
เขาบอกสารเคมี สองกลุ่มข้างบนนนั้น ใช้สำหรับ Closed loop หรือ น้ำใน Chiller
สารเคมีที่ใช้สำหรับ Cooling Tower หรือ Open loop มันเป็นคนละตัวกัน
ผมเลยงง