เรื่องปั๊มน้ำ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
ในวงกลมคือชุดควบคุมตัดวงจรปั๊มน้ำ 2 ชุด ควบคุมปั๊ม Tsurumi ชุดละตัว ใช้สูบน้ำทิ้ง
ปั๊มตัวแรก 0.4 kW 1phase Capacitor Run
ปั๊มตัวสอง 0.75 kW 1phase Capacitor Run
CB แต่ละตัว ขนาด 10AT
Over Load เดิมทั้งสองตัวปรับไปที่ 2.5
ปัญหาคือ เปิดให้ปั๊มทั้ง2 ทำงานดูดน้ำได้ซักประมาณ 3-5 นาที Overload ก็เกิดทริปไป (CBไม่ได้ทริป)
ผมอยากทราบว่าผมต้องแก้ปัญหาอย่างไร ช่วยแนะนำทีครับ
เปลี่ยน CB 10A เป็น 16A หรือ เปลี่ยน OL 2.5 ให้ใหญ่ขึ้น (2วิธีนี้ที่ผมคิดไว้) หรือแก้ปัญหาอย่างไรครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ทำไม ไทยต้องใช้น้ำมันจากตะวันออกกลาง ล่ะ
บีบีซีไทยยังพบว่า .. ภูมิภาคตะวันออกกลางมีความสำคัญกับผู้ซื้อน้ำมันในเอเชียอย่างมาก ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของรัฐสภาสหรัฐฯ ชี้ว่าน้ำมันส่งออกส่วนใหญ่จากภูมิภาคนี้ถูกบรรทุกจาก บริเวณอ่าวเปอร์เซีย และต
สมาชิกหมายเลข 4755513
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ขอวงจรควบคุมมอเตอร์แบบ 3 เฟสหน้อยครับ
ควบคุมมอเตอร์แบบ 3 เฟส นะครับ เงื่อนไขคือ -มอเตอร์มีสามตัวครับ สตาร์ทได้ทั้ง auto manual นะครับ โดยเริ่มจากตัวที1จะrunตลอดส่วนตัวที่2กับ3 จะselect ได้ ว่าจะให้ตัวใหนทำพร้อมตัวที่1 แต่ตัวที่2กับตัวที่3
สมาชิกหมายเลข 2936024
เครื่องปั๊มน้ำสเมิช ต่อเบรคเกอร์ได้ไหม
เป็นปั๊มน้ำบาดาล ที่เรียกว่าสเมิช รายละเอียดที่จดมาที่กล่องควบคุมสีเทาๆ มีดังนี้ FRANKLIN ELECTRIC SUMMERSIBLE MOTOR CONTROL MODEL: xxxx RPM 2875 PH 1 AMP 7.6 SF MAX AMP 7.6 KW 0.75 SF 1.0 ปั๊มนี้ส
ตำปู
อยากทราบว่า ความต้านทานของมอเตอร์แบบ Industor แต่ละขดลวดมีความต้านทานเท่าไร 18.5 1.5 11 22 0.4 0.1 3.7 0.7 5.5 30 kw
18.5 1.5 11 22 0.4 0.1 3.7 0.75 5.5 30 1.2 kW ของ Hitachi
สมาชิกหมายเลข 1215057
การใช้งานปั๊มที่แรงดันต่างจากค่าที่ Design
พอดีผมมีคำถามที่สงสัยดังนี้ครับ สมมติว่าปั๊มของผมมีค่า pressure design อยู่ที่ 1.5 bar ถ้า 1. ใช้งานจริงเปิด valve discharge ไว้ ใช้ pressure ที่ 0.5 bar 2. ใช้งานจริงหรี่ valve discharge ไว้ ใช้ pr
สมาชิกหมายเลข 794923
ถามเรื่องการเลือก overload ให้เหมาะกับ มอเตอร์ปั๊มน้ำครับ
ปั๊มน้ำหอยโข่ง makita 3 phase ผมลองเอา clamp amp ไปจับตอนปั๊ม run แบบมีโหลด ได้ค่ามา 1.3 A แต่ในตู้ control ที่ซื้อยกชุดมา overload กลับมี scale range 1.7-2.5 Amp ผมก็เพิ่งมาดูหลังๆ แต่คิดว่าไม่เป็
LaTeX
EV รุ่นไหนขายดี ?
กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงในวงการยานยนต์ของไทยเริ่มมาได้ 3-4 ปีแล้ว รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเริ่มมียอดขายที่ดีขึ้นเรื่อยๆ (แต่ไม่ยักเป็นไปตามคาดซึ่งต่างพากันคิดไปว่า น่าจะดีกว่านี้ ในปี 2567 ไปจนถึงช่วงต้นปี 25
สมาชิกหมายเลข 8457357
มาแรง! ยอดจองสิทธิ์ NEW bZ4X แตะระดับ 1,000 คัน หลังเปิดตัวเพียง 3 วัน
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เผยยอดจองสิทธิ์รถยนต์ไฟฟ้า BEV อเนกประสงค์ รุ่น NEW bZ4X แตะระดับ 1,000 คัน หลังการเปิดรับจองสิทธิ์รถยนต์ไฟฟ้า BEV รุ่นดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงแค่สามวัน เมื
สมาชิกหมายเลข 8457357
ความคิดของ BTS Jin การเตรียมคอนเดี่ยว จากความกังวลสู่เสียงชื่นชมถล่มทลายจากสื่อและสร้างสถิติใหม่ในชาร์ตคอนเสิร์ตระดับโลก
รายงานทัวร์ “#RUNSEOKJIN_EP.TOUR” ของ จิน ‘Run Jin’ วิ่งมาถึงเส้นชัยพร้อมกับ ARMY Weverse Magazine ความคิดของจิน — การเตรียมตัวสำหรับทัวร์คอนเสิร์ต "ผมอยากจะหลีกหน
ThirdFromtheLeft
Ferrari 849 Testarossa สานต่อ SF90 การกลับมาของชื่อในตำนาน พลัง PHEV สุดโหด 1,035 แรงม้า!
เปิดตัว Ferrari 849 Testarossa รถซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่ พร้อมใช้ชื่อในตำนานอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นการมาแทนที่ SF90 Stradale แต่ยังคงใช้แพลตฟอร์มเดิม ขุมพลัง Plug-in Hybrid ที่ได้รับการอัปเกรดเพียบดี
สมาชิกหมายเลข 8457357
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
เรื่องปั๊มน้ำ
ในวงกลมคือชุดควบคุมตัดวงจรปั๊มน้ำ 2 ชุด ควบคุมปั๊ม Tsurumi ชุดละตัว ใช้สูบน้ำทิ้ง
ปั๊มตัวแรก 0.4 kW 1phase Capacitor Run
ปั๊มตัวสอง 0.75 kW 1phase Capacitor Run
CB แต่ละตัว ขนาด 10AT
Over Load เดิมทั้งสองตัวปรับไปที่ 2.5
ปัญหาคือ เปิดให้ปั๊มทั้ง2 ทำงานดูดน้ำได้ซักประมาณ 3-5 นาที Overload ก็เกิดทริปไป (CBไม่ได้ทริป)
ผมอยากทราบว่าผมต้องแก้ปัญหาอย่างไร ช่วยแนะนำทีครับ
เปลี่ยน CB 10A เป็น 16A หรือ เปลี่ยน OL 2.5 ให้ใหญ่ขึ้น (2วิธีนี้ที่ผมคิดไว้) หรือแก้ปัญหาอย่างไรครับ