สอบถามเรื่องสายส่ง 115 KV หน่อยคะ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
สายส่ง 115 KV ใช้สาย 240 sq.mm.
อยากรู้ว่า จะรับโหลดที่ปลายทางได้ กี่วัตต์ คำนวนยังไงคะ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อยากได้ข้อมูลการเดินสายส่งอากาศ ว่าแต่ละแบบค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ต้องหาที่ไหนคะ
เช่น ระบบ 115 KV AAC 240 sq.mm. ตกกิโลเมตรละเท่าไหร่ ช่วยแนะนำด้วยคะ
Ohmon_Chalee
ขอความรู้หน่อยคะ สอบถามเรื่องงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูงคะ
คือ มีโปรเจคที่ต้องเข้ามารับผิดชอบ เป็นการเดินสายไฟแรงสูงคะ เรื่องราวมีประมาณนี้คะ คือได้งาน ต้องดูแลเครื่องปั่นไฟ เพื่อส่งไฟไประยะทาง 120 กิโลเมตร โดยในระยะแรก มีการใช้ไฟที่ปลายทางแค่ 2MW เพื่อใช้ใน
Ohm&Neung
สอบถาม spec มอเตอร์ดูดอากาศ
Hood ระบายอากกาศ Model UF-240 115/230 V. , 50/60Hz., 1Phase 2Pole 145/200 W 0.75/1.0(115V/2A) 2760/3100RPM Air flow5.3/6.1 M3/ Min Pressure 38/56mm./Aq Noise 63/66 dB 3.3 Weight อยากทราบว่า spec
ลี ซองซาน
หากำลังไฟฟ้าวัตต์ จากกระแส
รบกวนสอบถาม พอดีอยากทราบวิธีคำนวน ค่า วัตต์ จากกระแสไฟฟ้าตู้โหลดเซ็นเตอร์ ที่มีโหลดเป็นหลอดไฟ LED กระแสไฟฟ้า R = 93 A. S=73 A. T=82 A. รวมได้ 248 A. คำนวนได้กี่วัตต์ ครับ
hijack12
โดยทั่วไป UPS ที่สภาวะไม่มีโหลดกินไฟเท่าไหร่ครับ
ผมจะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับคอมพิวเตอร์และพัดลมเมื่อใช้งานกลางวัน จึงรื้อ UPS เก่านำไปประกอบเป็น inverter pure sine wave ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อแผงโซล่าเซลล์เพราะมันใหญ่ใส่ Civic ผมไม่ได้ และแบตเตอรี่ท
Like สาระ?
คุณอยากออกแบบเครื่องบินรบให้ประเทศไทยแบบไหน
คุณอยากออกแบบเครื่องบินรบให้ประเทศไทยแบบไหน
สมาชิกหมายเลข 996424
เซียนไฟฟ้า รบกวนทางนี้ด้วยครับ(เรื่องแรงดันตก)
ผมกำลังคำนวนหาขนาดสาย เพื่อจ่ายโหลด 1250 A. ที่ความยาว 100 m. สาย CV เบอร์ 240 ควบ 4 เส้นต่อเฟส ปกติผมจะใช้สูตรในการคำนวนแรงดันตก ประมาณนี้ และค่า สปส ตามนี้ แต่ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นว่า ต้องการใช
ข้าวเหนียวหมูอ้วน
ทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2569 สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ ป.ตรี จนถึง ป.เอก (ทั้งในและต่างประเทศ) 140 ทุน
ทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2569 สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ ป.ตรี จนถึง ป.เอก (ทั้งในและต่างประเทศ) จำนวน 140 ทุน- - - - - - - - - - - - - -สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
LifeLearning
เครื่องเล่นแบบธารน้ำไหลในคลิปนี้ มีวิธีทำให้ไม่อ้นตรายไหมครับ
https://youtu.be/GSvJFS--5gc?si=7cbBwU0eFdtIeVk2 นาทีที่3.26 เป็นต้นไปอะครับ ระบบยกแบบไม่มีอันตรายมีไหมครับ แล้วจำเป็นไหมว่าถ้าจะปลอดภัยต้องมีแพลำเดียวน่ะ
จักรพรรดิแดนรักทหารErosPhoenix
นาซาเล็งสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บนดวงจันทร์ภายในปี 2573
รักษาการ ผอ.นาซา สั่งการให้เร่งความเร็วของแผนการ เพื่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บนดวงจันทร์ให้เสร็จภายในปี 2573 หวั่นจีนกับรัสเซียลงมือตัดหน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานการบินและอวกาศแห่งชาติ
สมาชิกหมายเลข 8457357
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ